请教各位大神,广州血液透析中心的普通病房单位冷指标给多少合适啊?计划用天花机降温,做新风(新风机不带降温措施,负荷由室内天花机承担),排风系统,请教这病房的冷指标取多少最合适不浪费?比较少做医院项目!
请教各位大神,广州血液透析中心的普通病房单位冷指标给多少合适啊?计划用天花机降温,做新风(新风机不带降温措施,负荷由室内天花机承担),排风系统,请教这病房的冷指标取多少最合适不浪费?比较少做医院项目!
2楼
120W,最多不超过140W
透析中心的冷负荷比较少
回复
3楼
林刚 发表于 2016-7-27 08:03 120W,最多不超过140W透析中心的冷负荷比较少最多不超过140W/m2?那么小么?请问这140W/m2包含新风负荷了么?我新风是没做降温处理的,靠室内天花机来降温的。我还想给200-220w/m2(含新风负荷)
回复
4楼
够用了 人员不多新风量本身就不是很大
配大了效果肯定没有问题 可是资金浪费了
回复
5楼
你要用冷媒机,建议选大点,管道长度会有影响
回复
6楼
建议新风机组承担部分冷负荷,否则要摆好新风口的位置,房间如果过小常温新风进入室内会在舒适性上带来一定的影响