今日面试,面试官问了一个问题,一个20万平方米的住宅小区项目,施工临时用电负荷是多少?我一下子蒙了,不知该怎么回答,请教各位大神,这个临时电的负荷怎么计算?
今日面试,面试官问了一个问题,一个20万平方米的住宅小区项目,施工临时用电负荷是多少?我一下子蒙了,不知该怎么回答,请教各位大神,这个临时电的负荷怎么计算?
12楼
认真的逗娇娇 发表于 2016-8-1 08:08 zhoujialekahn 发表于 2016-7-27 21:11 面试的时候面试官就给了个20W平方米住宅,其他什么都没有,我说 …如果是建筑面积为10W平米,选择临时负荷容量大概在800~1000KVA
回复
13楼
sunsbc 发表于 2016-8-1 21:05 如果是建筑面积为10W平米,选择临时负荷容量大概在800~1000KVA你好,想问问你,这个容量怎么算的?可以教教我吗?
回复
14楼
abaozi 发表于 2016-8-1 21:35 你好,想问问你,这个容量怎么算的?可以教教我吗?不可以!我也不懂 我复制过来的
回复
15楼
认真的逗娇娇 发表于 2016-8-2 08:26 不可以!我也不懂 我复制过来的你好,你也是做电气成套设备的吗?
回复
16楼
顶一下,顶一下
回复
17楼
如果他们没有给出其他任何条件,你可以这样回答,上策是问他开发分几期,下策是直接按照10W/平米算,20万,所需容量就是2000kVA。
回复
18楼
学习了 。。。
回复
19楼
1w平米100KVA进行估算还有些靠谱,1w平米100KVA进行估算是太高了,其实临电最高峰用电都是总包主体施工用电,主要考虑塔吊、砼输送泵、施工电梯、电焊机、钢筋加工设备等,还要考虑建筑形式、开发方式,开发进度,需要计算。一般来说,十万平米800kva(或630kva)就够了,二十万平米考虑面积大,可考虑一台400kva和一台800kva的设备。用太大浪费电费。