小区综合管线如何布局
xxxxkkkkeee455
2016年07月24日 11:17:14
来自于建筑施工
只看楼主

我现在的在建小区进入综合管线施工,管线图纸设计已完成,但管线各单位如:供电局、自来水、广电电信智能化、消防喷淋都想要把管道放在绿化里便于以后检修,天燃气单位较好,同意放在道路里,现在供电、自来水、广电电信态度强硬,且都是政府单位,现在我们只能现场走一步看一步,先雨污水--供电-天然气-自来水-消防喷淋-广电电信智能的顺序,哪里有位置谁先进场优先排管位,最后发现管道杂乱,十字交叉点多,龙门跨越点多。总之就是焦头烂额。各位坛友你们的小区综合管线一般是如何施工下去的,前期如何规划,施工过程中如何管理,碰到政府单位的硬茬子怎么办

我现在的在建小区进入综合管线施工,管线图纸设计已完成,但管线各单位如:供电局、自来水、广电电信智能化、消防喷淋都想要把管道放在绿化里便于以后检修,天燃气单位较好,同意放在道路里,现在供电、自来水、广电电信态度强硬,且都是政府单位,现在我们只能现场走一步看一步,先雨污水--供电-天然气-自来水-消防喷淋-广电电信智能的顺序,哪里有位置谁先进场优先排管位,最后发现管道杂乱,十字交叉点多,龙门跨越点多。总之就是焦头烂额。各位坛友你们的小区综合管线一般是如何施工下去的,前期如何规划,施工过程中如何管理,碰到政府单位的硬茬子怎么办
hlailqq
2016年07月24日 15:20:43
2楼
我负责的小区和你差不多,一般供电天然气管线可以在道路上,供水及电信宽带基本都要在绿化带内,尤其自来水千万别放在道路上便以后检修。还有污水,过路管一定混凝土保护。
回复
xxxxkkkkeee455
2016年07月24日 15:26:41
3楼
hlailqq 发表于 2016-7-24 15:20 我负责的小区和你差不多,一般供电天然气管线可以在道路上,供水及电信宽带基本都要在绿化带内,尤其自来水 …我这里考虑到供电在道路上影响铺装和沥青路美观性和加强盖板的成本,把供电管线也放在了绿化里了。现在绿化里各种井,管线错综复杂,消防管弯来弯去,反而道路上就几个污水井了
回复
xxxxkkkkeee455
2016年07月25日 08:55:23
4楼
还有别的施工见解吗
回复
sdbly
2016年07月25日 11:24:02
5楼
污水 雨水 自来水 有压让无压 热力 燃气 电力 交通
回复
oojyzb
2016年07月25日 11:46:09
6楼
待到沙发被抢时,俺在二楼笑
回复
cow1467886714646
2016年07月25日 11:46:46
7楼
进来看下各位前辈做的
回复
cow1467943723960
2016年07月25日 11:47:10
8楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
甲方施工员
2016年07月26日 08:39:53
9楼
我现在的在建小区进入综合管线施工,管线图纸设计已完成,但管线各单位如:供电局、自来水、广电电信智能化、消防喷淋都想要把管道放在绿化里便于以后检修,天燃气单位较好,同意放在道路里,现在供电、自来水、广电电信态度强硬,且都是政府单位,现在我们只能现场走一步看一步,先雨污水--供电-天然气-自来水-消防喷淋-广电电信智能的顺序,哪里有位置谁先进场优先排管位,最后发现管道杂乱,十字交叉点多,龙门跨越点多。总之就是焦头烂额。各位坛友你们的小区综合管线一般是如何施工下去的,前期如何规划,施工过程中如何管理,碰到政府单位的硬茬子怎么办
先雨污水--供电-天然气-自来水-消防喷淋-广电电信智能的顺序 这个顺序就有问题
根据埋深 有压无压等原则 先雨污水 自来水 消防 供电 天然气 弱电 这个顺序比较合理
还是在于沟通 大开挖 同时施工 要不是后期哦破坏很多很多 态度强硬 是不是资金问题 讲道理
回复
甲方施工员
2016年07月26日 08:41:41
10楼
供电局、自来水、广电电信智能化、消防喷淋都想要把管道放在绿化里便于以后检修
能绿化里最好 都有检查井 还是看现场 综合考虑
哪里有位置谁先进场优先排管位,最后发现管道杂乱,十字交叉点多,龙门跨越点多。
这么操作 后期破坏很多 后期返工维修更多
回复
xxxxkkkkeee455
2016年07月26日 11:53:50
11楼
甲方施工员 发表于 2016-7-26 08:41 供电局、自来水、广电电信智能化、消防喷淋都想要把管道放在绿化里便于以后检修 能绿化里最好 都有检查井 …万分感谢,受教了!