室外配电柜的浪涌怎么选
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月23日 21:13:53
只看楼主

现场有个电机,因为距离配电间比较远,做成室外柜,浪涌应该选怎么选,按室内防浪涌一级的选,还是按直击雷选?

现场有个电机,因为距离配电间比较远,做成室外柜,浪涌应该选怎么选,按室内防浪涌一级的选,还是按直击雷选?
a396673967
2016年07月24日 11:57:54
2楼
根据施耐德样本的介绍,这两个配电柜都属于LPZOB区域,但是具体的就不会选了
回复
a396673967
2016年07月24日 11:58:20
3楼
根据施耐德样本的介绍,这两个配电柜都属于LPZOB区域,但是具体要怎么选呢
回复
co1467962028581
2016年07月24日 13:44:25
4楼
我帮你顶一下
回复
勇者无疆
2016年07月25日 09:09:56
5楼
我也不懂,还是帮你顶!d=====( ̄▽ ̄*)b一下吧
回复
a396673967
2016年07月28日 19:35:52
6楼
按室内防浪涌一级的选,还是按直击雷选?
回复
a396673967
2016年07月30日 11:22:15
7楼
最后按室内防浪涌一级选的
回复
fitman
2016年08月01日 14:43:25
8楼
一级。防直击雷与浪涌无关,那是接闪器或外壳的责任。
回复