植筋对混凝土强度有何要求
一万个为什么
2016年07月19日 15:50:35
来自于建筑施工
只看楼主

一朋友的工地:剪力墙身出板面预留钢筋长度过短,出板面400mm左右,根据图集要求,长度不少于500mm(12mm的钢筋),焊接的话要求接头在板面以上500mm处;直螺纹接头的话一是不好车丝了,再者这么小的套筒应该也没有吧。有朋友建议植筋处理,之前了解到植筋对混凝土强度有要求。因此有两个问题和大家请教下:1、这种问题是否有其他更方便或经济的方法处理?2、植筋对混凝土强度有何要求?(可以的话顺便讲下出处)。

一朋友的工地:剪力墙身出板面预留钢筋长度过短,出板面400mm左右,根据图集要求,长度不少于500mm(12mm的钢筋),焊接的话要求接头在板面以上500mm处;直螺纹接头的话一是不好车丝了,再者这么小的套筒应该也没有吧。有朋友建议植筋处理,之前了解到植筋对混凝土强度有要求。
因此有两个问题和大家请教下:
1、这种问题是否有其他更方便或经济的方法处理?
2、植筋对混凝土强度有何要求?(可以的话顺便讲下出处)。
谢谢!
免费打赏
a4035698
2016年07月19日 19:07:33
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-20 10:35 编辑

剪力墙又不是柱子,主要是抗剪要求,不差这10cm,真植筋的话效果可没有预埋的效果好。
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013
15 植筋技术
15.1.2 采用植筋技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:
1 当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;
2 当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。
回复
yygzxth2006
2016年07月20日 09:14:18
6楼
对于剪力墙墙身钢筋,植筋应该是经济且可行的办法了。其实说吧差这10cm影响也不大
回复
ybbhmfkscf
2016年07月20日 09:43:14
7楼
剪力墙混凝土强度肯定是大于或等于C30的,构件强度应该达到设计强度的75%应该就可以了
回复
一万个为什么
2016年07月20日 09:59:34
8楼
ybbhmfkscf 发表于 2016-7-20 09:43 剪力墙混凝土强度肯定是大于或等于C30的,构件强度应该达到设计强度的75%应该就可以了应该没问题,就是不知道出处在哪,不然下次还是不懂哈。
回复
一万个为什么
2016年07月20日 10:00:21
9楼
yygzxth2006 发表于 2016-7-20 09:14 对于剪力墙墙身钢筋,植筋应该是经济且可行的办法了。其实说吧差这10cm影响也不大是的,有一道墙的预留金长度只有200mm,差的多一点。
回复
一万个为什么
2016年07月20日 10:06:29
10楼
a4035698 发表于 2016-7-19 19:07 剪力墙又不是柱子,主要是抗剪要求,不差这10CM,真植筋的话效果可没有预埋的效果好。《混凝土结构加固 …1、您的意思是如果预留长度400mm的话,不处理比植筋好是吧?2、刚我也看了规范原文及条文说明,您看我要是理解成混凝土强度达到这个数值即可,而跟强度的百分比无关,您看是否可行?
回复
yygzxth2006
2016年07月20日 10:33:01
11楼
一万个为什么 发表于 2016-7-20 10:00 是的,有一道墙的预留金长度只有200mm,差的多一点。差的比较多的,那就植筋吧。400左右的,就直接绑扎搭接吧,关键是要跟甲方、监理沟通好,说明一下情况及处理办法~~
回复
一万个为什么
2016年07月21日 08:23:28
12楼
yygzxth2006 发表于 2016-7-20 10:33 差的比较多的,那就植筋吧。400左右的,就直接绑扎搭接吧,关键是要跟甲方、监理沟通好,说明一下情况及处 …嗯哈,谢谢!
回复
悍马加固
2017年06月20日 14:11:56
13楼
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013
15 植筋技术
15.1.2 采用悍马植筋胶植筋时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:
1、当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;
2、当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。
回复