植筋对混凝土强度有何要求
一万个为什么
2016年07月19日 15:50:35
来自于建筑施工
只看楼主

一朋友的工地:剪力墙身出板面预留钢筋长度过短,出板面400mm左右,根据图集要求,长度不少于500mm(12mm的钢筋),焊接的话要求接头在板面以上500mm处;直螺纹接头的话一是不好车丝了,再者这么小的套筒应该也没有吧。有朋友建议植筋处理,之前了解到植筋对混凝土强度有要求。因此有两个问题和大家请教下:1、这种问题是否有其他更方便或经济的方法处理?2、植筋对混凝土强度有何要求?(可以的话顺便讲下出处)。

一朋友的工地:剪力墙身出板面预留钢筋长度过短,出板面400mm左右,根据图集要求,长度不少于500mm(12mm的钢筋),焊接的话要求接头在板面以上500mm处;直螺纹接头的话一是不好车丝了,再者这么小的套筒应该也没有吧。有朋友建议植筋处理,之前了解到植筋对混凝土强度有要求。
因此有两个问题和大家请教下:
1、这种问题是否有其他更方便或经济的方法处理?
2、植筋对混凝土强度有何要求?(可以的话顺便讲下出处)。
谢谢!
免费打赏
楚倩飞
2017年07月01日 09:48:35
15楼
混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013
15 植筋技术
15.1.2 采用悍马植筋胶植筋时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:
1、当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;
2、当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。