变压器接地的问题
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月17日 12:00:50
只看楼主

1.看了好多接地的平面图纸,似乎都只画了变压器和配电柜外壳接地,没有表示变压器中性点是怎么接地的。看规范图集的接地系统图,好像既可以在变压器处接地TN-S,也可以在低压配电柜接地TN-N-S,大家都是怎么设计的? 2.变压器接地是从MEB连,还是要单独从基础引扁钢?MEB是设在变压器附近还是设在高压进线的位置?如果变电所有多个变压器,一个MEB放射连接地线可以吗,要不要每个变压器都单独设一个MEB啊?

1.看了好多接地的平面图纸,似乎都只画了变压器和配电柜外壳接地,没有表示变压器中性点是怎么接地的。看规范图集的接地系统图,好像既可以在变压器处接地TN-S,也可以在低压配电柜接地TN-N-S,大家都是怎么设计的?
2.变压器接地是从MEB连,还是要单独从基础引扁钢?MEB是设在变压器附近还是设在高压进线的位置?如果变电所有多个变压器,一个MEB放射连接地线可以吗,要不要每个变压器都单独设一个MEB啊?
免费打赏
beida_energy
2016年07月17日 14:13:36
2楼
任何TN系统,都是变压器中性点直接接地!
所以,在变压器那里,肯定是有一个接地排直接将中性点接地的接地导体。
回复
a396673967
2016年07月18日 09:10:16
3楼
beida_energy 发表于 2016-7-17 14:13 任何TN系统,都是变压器中性点直接接地!所以,在变压器那里,肯定是有一个接地排直接将中性点接地的接地 …现在变电所好多都是在低压柜做系统接地了
回复
beida_energy
2016年07月18日 10:17:58
4楼
a396673967 发表于 2016-7-18 09:10 现在变电所好多都是在低压柜做系统接地了虽然规程没有禁止,但是其可靠性不如变压器处的接地。
回复
muyuyao
2016年07月18日 10:24:06
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-7-18 10:34 编辑

根据
GB/T50065-2011、
GB/T16895.1-2008
及IEC60364-1:2005的规定,

多电源变压器系统,变压器中性点不应直接接地!!!

仅单电源变压器系统,变压器中性点就近直接接地!!!

所有变压器中性点都就近直接做重复接地的观点早已经陈旧不堪且已经被废止了!!!
回复
变电小白
2016年07月18日 10:44:50
6楼
路过,学习一下
回复
a396673967
2016年07月18日 10:44:58
7楼
muyuyao 发表于 2016-7-18 10:24 根据GB/T50065-2011、GB/T16895.1-2008谢谢回复,再请教关于MEB的问题,应该设在变压器的房间,还是设置在高压进线的地方
回复
muyuyao
2016年07月18日 11:21:25
8楼
a396673967 发表于 2016-7-18 10:44 谢谢回复,再请教关于MEB的问题,应该设在变压器的房间,还是设置在高压进线的地方我不是设计院的!!!但我所见的设计,MEB都在有变压器的高压配电室内!!!
回复
muyuyao
2016年07月18日 11:29:29
9楼
最新的建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015已经出台,自2016年8月1日起开始施行!!!

-2002中的强条“”4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻必须符合设计要求”也已经被废止,不再存在了!!!

新条文是

4.1.2变压器中性点的接地连接方式及接地电阻应符合设计要求。
回复
muyuyao
2016年07月18日 11:30:20
10楼
这么科学的文字也要经过审核???!!!
回复
co1467962028581
2016年07月18日 11:49:45
11楼
好贴就应该顶一下
回复

相关推荐

APP内打开