有这样的低压电流互感器吗?
sunnier
sunnier Lv.2
2004年12月15日 22:02:22
来自于变压器
只看楼主

一工程分两期,第一期容量上一半,几年后第二期上另一半,低压进线柜电流互感器和电流表目前只能按照第一期电流选了,所以想知道有没有这样的电流互感器----二次侧有两个变比,这样增容时只更换电流表就可以了?不想考虑电流互感器一次侧穿心两次的做法,因为电缆较粗不好弯曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做。

一工程分两期,第一期容量上一半,几年后第二期上另一半,低压进线柜电流互感器和电流表目前只能按照第一期电流选了,所以想知道有没有这样的电流互感器----二次侧有两个变比,这样增容时只更换电流表就可以了?

不想考虑电流互感器一次侧穿心两次的做法,因为电缆较粗不好弯曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做。
免费打赏
sunnier
2004年12月19日 22:06:40
12楼
NLB兄,电流表的指示我想可以不要求那么精确吧,所以指示值偏小不会有什么大问题 吧?而电度表呢,不管远期还是近期,如果选用1.5(6) A都能满足要求,所以我的意见仍按9楼选,应该没有问题吧?(呵呵,怎么那么倔强:))

当然NLB兄选选 200/2.5 A的表,是个很巧妙的方法,不知道选型怎么写?比如42L6 0~200A/2.5A,可以吗?

还有一种办法电流表选用数显表,这个应该不受70%以上限制吧?不知道具体型号都有哪些?
回复
suncq513107
2004年12月23日 15:57:30
13楼
学习中!
回复
suncq513107
2004年12月23日 15:58:52
14楼
学习中!
回复
heyan
2005年01月11日 12:56:21
15楼
其实有双绕组的低压电流互感器,需要定制,费用当然贵些啦。到时只需把二次接线改个接线端子就行了。
回复
石大头
2005年01月11日 20:28:22
16楼
大虾分析的蛮透彻的!!!