盲板问题
lydlovehjl
lydlovehjl Lv.4
2007年11月07日 15:18:44
来自于采暖供热
只看楼主

怎样安装盲板?对盲板有什么要求标准?

怎样安装盲板?对盲板有什么要求标准?
免费打赏
lyg441
2007年11月07日 16:14:38
2楼
个人认为,只要保证不泄漏就可以了。
回复
ecao_007
2007年11月07日 17:35:04
3楼
好像还真没有多想过这个问题,不泄漏应该就可以了,同意2楼意见.
回复
myidentity
2007年11月07日 17:53:11
4楼
有焊接的、法兰连接的,我想安装的目的有2个:1、对于管道中的流动介质起到缓冲和均压的作用,2、对于大管经来说,安装方便。
焊接的安装:我见过有直接在管端用钢板平焊的,还有凹进管端大概有50-80mm之间那样焊的,不过在钢板外部和管端内部四周对称焊几个梯形翼。法兰连接和焊接一定要满足系统的试验压力才行。

供参考
回复
lydlovehjl
2007年11月08日 11:26:02
5楼
谢谢大家,在这里我学到了很多。
回复