单根电缆可以从外墙走槽盒敷设到10层楼顶吗
沐雨听春风
2016年07月12日 21:20:38
只看楼主

如果可以,槽盒安装在建筑外墙上,有什么需要注意的地方

如果可以,槽盒安装在建筑外墙上,有什么需要注意的地方


希望在前方
2016年07月16日 00:10:40
2楼
路过,,,
回复
宅闲人
2016年07月16日 09:41:01
3楼
一般会从室内的电井内走线上楼层,户外的话除了防日晒雨林,还得防盗、最好用铁槽。
回复
a396673967
2016年07月16日 09:50:44
4楼
多大电缆啊,穿管埋墙引上去,管径不超过墙的三分之一就行
回复
沐雨听春风
2016年07月16日 19:51:08
5楼
a396673967 发表于 2016-7-16 09:50 多大电缆啊,穿管埋墙引上去,管径不超过墙的三分之一就行95的电缆,有8根
回复
a396673967
2016年07月16日 20:15:58
6楼
沐雨听春风 发表于 2016-7-16 19:51 95的电缆,有8根还有弱电的线 ,最好找建筑的要个电井吧,或者在走廊肯定有配电箱吧, 从挂配电箱的墙引上去也行