车库车道下的污水管埋深问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年07月10日 22:52:52
只看楼主

由于污水井在车库,户内的污水管道在车库接入污水井,需要经过车道,如果条件限制upvc管的埋深达不到最低要求0.7米,该如何处理呢?

由于污水井在车库,户内的污水管道在车库接入污水井,需要经过车道,如果条件限制upvc管的埋深达不到最低要求0.7米,该如何处理呢?
toumingweixiao000
2016年07月12日 15:58:00
2楼
1、车库坡道加设钢筋混凝土筏板基础,分散对管道的竖向压力
2、管道基础土方加强,采用分层夯实、改良成灰土、压力注浆等方式(根据具体情况选择)使其密实度提高(建议值0.94以上),从而承载力加强,从而管道不容易沉降,从而减少发生反坡、破断等事故的概率
3、管道材质改成具有更高强度的钢、球墨铸铁等,更抗压,更不容易破断和渗漏
4、加设钢套管,再穿UPVC排水管,这样即便排水管出问题了,也可以抽出来更换

以上方案可以分别单独选择,也可以组合使用
回复
waterwold
2016年07月13日 07:35:59
3楼
加钢套管,一定要留足沉降余量
回复