教材上说市政污水管的最大埋深在地质条件好的时候是7到8米,但看规范上没找到相关条文……现在一个污水管沿河敷设,局部地势很高,使埋深达到9米,大概长度有500米,但之后地势又下降6米,埋深只有二三米,这样的埋深如何处理这是原来规划做的,现在做扩初
教材上说市政污水管的最大埋深在地质条件好的时候是7到8米,但看规范上没找到相关条文……
现在一个污水管沿河敷设,局部地势很高,使埋深达到9米,大概长度有500米,但之后地势又下降6米,埋深只有二三米,这样的埋深如何处理
这是原来规划做的,现在做扩初
2楼
和管材有关!UPVC,最深4米,HDPE可以深一些,钢砼管1,2,3级分别约为2,4,8米,具体和管道基础也有关系,可看看国标图籍!95S516
以上深度均为复土厚度,超过该值,让结构专业帮忙核算!
回复
3楼
松竹居士,你好,很长时间没听到你的声音了,
现在还好么?
回复
4楼
对,工艺的还是少操这个心吧
回复
5楼
局部埋深达到9米应该不会有什么问题吧
我们去重庆北碚的污水厂参观,其进厂管道的埋深达到了12m
当然这和你的管材有很大的关系,和管道基础也有关系
回复
6楼
托兄弟们洪福,过得还可以,就是一年中能休息的时间实在太少!
回复
7楼
如果选用钢筋混凝土管道,则要配合其管道基础及覆土深度选用管材。
你所说的如果埋深达到9米,保守点可用钢筋混凝土管道III级管,再配合120度混凝土
带形基础即可。埋深1~2米则可选用I级管。
回复
8楼
不必要这么小心
我们这边埋深大的有近30米的,就用的2级管,180度基础,
回复
9楼
不必要这么小心
我们这边埋深大的有近30米的,就用的2级管,180度基础,
回复
10楼
埋深大的有近30米的????可能吗,不会出问题吧!!!
回复
11楼
已经有5年了,至少目前一点问题没有.
回复