问个市政污水管最大埋深的问题
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2004年05月18日 16:01:20
只看楼主

教材上说市政污水管的最大埋深在地质条件好的时候是7到8米,但看规范上没找到相关条文……现在一个污水管沿河敷设,局部地势很高,使埋深达到9米,大概长度有500米,但之后地势又下降6米,埋深只有二三米,这样的埋深如何处理这是原来规划做的,现在做扩初

教材上说市政污水管的最大埋深在地质条件好的时候是7到8米,但看规范上没找到相关条文……

现在一个污水管沿河敷设,局部地势很高,使埋深达到9米,大概长度有500米,但之后地势又下降6米,埋深只有二三米,这样的埋深如何处理

这是原来规划做的,现在做扩初
免费打赏
chinazhui
2004年06月03日 01:37:18
12楼
算得太细了!我觉得其他方面的误差可能都比1m大!
回复
dafyy_gps
2004年06月03日 04:57:58
13楼
我们毕业的污水管,超过13M的就枪毙了~~你还30M~~听起来怪怪 的`~
回复
dafyy_gps
2004年06月03日 05:00:02
14楼
而且设计的是重庆市的城市污水合流排放,重庆个垃圾地方,起伏太大`~

我的设计就被枪毙了两次了~还不知道这个又怎么样呢~~`
回复
phoebe
2004年06月03日 21:22:42
15楼
我没碰到过。不过,我们这儿覆土超过4m,就要用C20混凝土包管处理了。
回复
peiqijun
2004年06月05日 17:55:05
16楼
埋深一般不超过八米,覆土厚度不小于0.7米,这是国家标准!
回复
飞鱼
2004年06月05日 22:22:25
17楼
用管材是HDPE……不知有啥标准
就是不晓得书本上所说的最大埋深在地质条件好的时候七到八米,出处何在?
回复
灏瀚
2004年06月06日 00:38:55
18楼
HDPE 规范正在编辑当中,我可以去找找有没有这方面的要求!
回复
灏瀚
2004年06月06日 17:48:02
19楼
我今天看一本厂家的HDPE污水管的介绍,他有这个参数:小于300管 最大4000,300 4500 /400 5000/500 5-6000,单位是毫米呦!
不知道不同厂家的会有什么不同?
回复
tjango
2004年06月07日 11:38:26
20楼
我们碰到的覆土19m,我说用钢筋混凝土方包,问题应该不大。他们做结构还是不敢做。
回复
cainong2000
2004年06月07日 14:17:20
21楼
一般的HDPE管厂家都不敢保证,埋深9米一定没问题,毕竟是新型管材,需慎重采用,即使能应用,也要作特殊处理,对环刚度要求高,估计价格将大大增加。建议埋深9米处局部采用普通的钢筋混凝土管。
回复

相关推荐