本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑 这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎搞冷水机组的坛友沟通交流,互相提高!!!
本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑
这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。设置挺好的,我们是700冷吨的,冷冻水出水12,回水15
回复
48楼
小温差越小越好,说明换热好,高了要通炮了
回复
49楼
cjfu0603 发表于 2016-8-6 09:13 现在确实约克离心机改用R134A的环保冷媒了,R22还是要被替换掉。但是我有两个疑问:1 1000冷吨的约克离 …现在都有变频技术了,冷却水小温差还行,冷冻水的高了,我们冷冻水小温差不到1,但是约克好像是在2.2以下就可以。我们领导说在3度以下都还行
回复
50楼
我们公司用的1000冷吨的是380变频机组,1800冷吨的是10KV机组。其实冷冻水出水温度与蒸发饱和温度、冷却水出水温度与冷凝饱和温度 的小温差我们都会控制在1.5左右,马达电机限制我们都有限制95%。这样对机组其实也有一定的保护。
回复
51楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-8 05:47 首先,我不针对何人说何种言论,即使他说错了,也是他个人问题,我没必要插嘴。我针对的是这套所谓“换热 …呵呵,在技术上,设计没毛病,厂家为了获得高的COP和IPLV,加大了换热面积,在相同使用条件下,机组可以运行更低的冷凝温度、更高的蒸发温度下,即增加成本获得高能效,这是原理性问题,其它就不评价了。
回复
52楼
好好看看说明书呗,换热温差是什么,这个小温差是对的,说明管枢换热效率高
回复
53楼
懂点点电 发表于 2016-8-12 14:58 楼主忽悠人!上张图片排气温度偏低,看各参数怎能以刚开机为理由!再说啦,正常运行51度,也偏高啊!
回复