求助:医院照明等级
mrxb666
mrxb666 Lv.2
2016年07月07日 12:11:54
只看楼主

《医疗建筑电气设计规范》中.一级特别重要负荷有很多,比如重症监护,复苏室等,那这样的房间都需要双电源+发电机保障么? 复苏室区域的配电箱按什么等级配电?比如这个区域的办公室,卫生间,也是一级特别么?理论上不是,那不是又得增加一般配电箱么?

《医疗建筑电气设计规范》中.一级特别重要负荷有很多,比如重症监护,复苏室等,那这样的房间都需要双电源+发电机保障么?
复苏室区域的配电箱按什么等级配电?比如这个区域的办公室,卫生间,也是一级特别么?理论上不是,那不是又得增加一般配电箱么?
免费打赏
电气大师爱爱爱
2016年07月07日 15:36:51
2楼
很好,学习了
回复
cloong
2016年07月13日 11:45:45
3楼
在珠海人社局官网有网上公示,2005年光学工程毕业,一直在珠海照明单位工作,现在评审到了中级光源与照明工程师职称证书,闲置在我手上,有需单位请联系陈工 18122218707 QQ:648831172
回复
fangqiuhai
2017年07月11日 23:27:02
4楼
手术室按特别重要负荷,复苏室是一级负荷,医生办公室等是三级负荷。你理解没错。