西面,板角45度裂缝,几乎层层有
学习中的兔子
2016年07月06日 12:55:10
只看楼主

18层剪力墙结构西面,板角45度裂缝,几乎层层有; 东面,相同位置,偶尔有;是温差裂缝吗?地下室梁出息垂直裂缝,这是什么原因呢?基础是桩基础到中风化岩层。

18层剪力墙结构
西面,板角45度裂缝,几乎层层有; 东面,相同位置,偶尔有;是温差裂缝吗?

地下室梁出息垂直裂缝,这是什么原因呢?基础是桩基础到中风化岩层。


IMG_20160705_121107.jpg


IMG_20160705_130035.jpg

免费打赏
仼孒騎驴
2016年07月07日 07:55:03
2楼
集中应力过大原因吧
回复
千手扑蝶
2016年07月07日 09:33:00
3楼
怎么看都像承载力不足
回复
shi198598
2016年07月09日 20:38:55
4楼
施工方如果没有偷工减料,就是设计的问题
回复
玩疯了
2016年07月12日 10:26:54
5楼
这梁的裂缝有点恐怖 建议去鉴定一下
回复
kjqkjq
2016年08月03日 11:13:08
6楼
此处梁是否后浇带位置?此处靠近柱子,从形态看,应非受力裂缝
回复
lly540682989
2016年08月03日 14:48:39
7楼
看不大清楚,不好评论......