非金属风管排烟厚度问题
wu5261092
wu5261092 Lv.3
2016年07月05日 21:37:09
来自于通风排烟
只看楼主

最近做注册考试真题,有这么一个选项”采用无机玻璃钢排烟风管,板材厚度可按高压系统的厚度执行“这个选项是错误的。那么找了一下相关的规范,在GB50738中,有下面这个表格然后又在GB50243中找,并没有找到非金属风管排烟时的厚度,只有用于中、低压系统的厚度。而且没有条文明确指出非金属风管排烟时按照高压选取。GB50738中的4.1.6条内容为:排烟系统风管采用镀锌钢板时,板材最小厚度可按高压系统选定。

最近做注册考试真题,有这么一个选项
”采用无机玻璃钢排烟风管,板材厚度可按高压系统的厚度执行“这个选项是错误的。
那么找了一下相关的规范,
在GB50738中,有下面这个表格
无标题.png
然后又在GB50243中找,并没有找到非金属风管排烟时的厚度,只有用于中、低压系统的厚度。
而且没有条文明确指出非金属风管排烟时按照高压选取。
GB50738中的4.1.6条内容为:排烟系统风管采用镀锌钢板时,板材最小厚度可按高压系统选定。

这个问题困惑已久,请各位指教!