带柱的地下室怎么计算
gongxiaoying1209
2016年07月05日 11:18:19
只看楼主

本人是设计新人,请问大家带柱的单层地下室用什么软件计算?地面以上没有结构,只有一个单层的地下室,四周设有柱这种应该按什么结构形式考虑计算?

本人是设计新人,请问大家带柱的单层地下室用什么软件计算?地面以上没有结构,只有一个单层的地下室,四周设有柱
这种应该按什么结构形式考虑计算?

11111111.jpg

免费打赏
shoo775
2016年07月05日 13:21:11
2楼
用PKPM建模计算呀,侧墙用小工具验算下,考虑下整体抗浮。
回复
gongxiaoying1209
2016年07月05日 14:02:18
4楼
shoo775 发表于 2016-7-5 13:21 用PKPM建模计算呀,侧墙用小工具验算下,考虑下整体抗浮。pkpm哪个模块建模计算呢?我没有找到:L
回复
gongxiaoying1209
2016年07月05日 14:02:46
5楼
qiangxq2 发表于 2016-7-5 13:40 用PKPM建模计算用哪个模块建模计算呢
回复
lijiedsa
2016年07月05日 17:03:01
6楼
这种柱一般就是为了满足顶板梁的锚固长度而设置的扶壁柱,在PKPM里面直接可以按柱子建模,但是对计算配筋的话,对于柱平面外的钢筋应适当加强放大,与外墙平面内的钢筋可以按构造配置即可。
回复
张叁疯
2016年07月06日 09:06:20
7楼
用PKPM建模计算呀,侧墙用小工具验算下,考虑下整体抗浮。
回复
jjjtmzs
2016年07月28日 09:57:11
8楼
积极学习中
回复
workhard111
2016年07月30日 17:05:15
9楼
用PKPM建模计算
回复
东晓
2016年08月01日 10:40:33
10楼
柱子貌似没用。如果地下室不深,又有顶板,可以不设柱,用PKPM系列工程软件剪力墙结构模型筏板基础分析计算,考虑整体抗浮,周边墙体考虑侧压力。
回复
中村俊辅
2016年08月13日 12:39:29
11楼
shoo775 发表于 2016-7-5 13:21 用PKPM建模计算呀,侧墙用小工具验算下,考虑下整体抗浮。正解,可以按这个来
回复
猪头阿三
2016年08月16日 07:58:44
12楼
积极学习中
回复

相关推荐