求教大神一个问题。计算砌体结构墙柱高厚比时,首先应确认静力计算方案,砌体规范规定的S取值为横墙间距(砌体规范4.2.1),但是在实际做题过程中,完全不是这么回事,几乎是按照计算横墙高厚比按纵墙间距选取计算方案,计算纵墙高厚比按横墙间距选取计算方案(我自己总结的),我基本被搞晕了。比如我做真题时,一栋单层单跨无吊车仓库,长20米,宽12米。在计算山墙(带壁柱)高厚比时,我按横墙间距为20米选取静力计算方案为刚弹性方案,以此来确认墙体的计算高度H0,但答案是按S=12米选取的静力计算方案---刚性方案。我彻底晕了。。。

求教大神一个问题。

co1467429460046
2016年07月02日 12:56:19
2楼
第一题,计算山墙高厚比,山墙就是指的横墙对吧,及长度12m的墙


该房屋的静力计算方案应该横墙间距20米选取为刚弹性方案,对吧
结果答案是刚性方案。。

回复
迟来的喜悦
2016年07月02日 15:59:33
4楼
对于山墙来说,它的垂直方向是厂房的两道外纵墙(广义的“横墙”),计算山墙时“横墙”间距S是两纵墙间距,就是12米。
回复
co1467429460046
2016年07月02日 17:27:07
5楼
滥竽充数 发表于 2016-7-2 15:59 对于山墙来说,它的垂直方向是厂房的两道外纵墙(广义的“横墙”),计算山墙时“横墙”间距S是两纵墙间距, …膜拜大神,那规范中的关于选取静力计算方案的s都是指广义“横墙”的间距吗?
回复
co1467429460046
2016年07月02日 17:55:10
6楼
滥竽充数 发表于 2016-7-2 15:59 对于山墙来说,它的垂直方向是厂房的两道外纵墙(广义的“横墙”),计算山墙时“横墙”间距S是两纵墙间距, …大神,你所说的“计算山墙”是选取计算高度时候的s取值吧,如果是这样我理解的。但是对于计算山墙高厚比时,选取的静力计算方案,我不理解。
回复
迟来的喜悦
2016年07月03日 12:12:50
7楼
天赐神恩 发表于 2016-7-2 17:27 膜拜大神,那规范中的关于选取静力计算方案的s都是指广义“横墙”的间距吗?一般情况下,规范中确定静力计算方案时,指的是山墙之间的间距,用于计算两道外纵墙。计算山墙时参照此方法,一般情况山墙都是刚性方案。
回复
co1467429460046
2016年07月07日 11:19:11
8楼
滥竽充数 发表于 2016-7-3 12:12 一般情况下,规范中确定静力计算方案时,指的是山墙之间的间距,用于计算两道外纵墙。计算山墙时参照此方 …理解了,规范里用横墙只是用于计算纵墙的,实际中计算横墙,应当按照纵墙间距选取刚性方案。我最近感觉,如果从纵横墙计算简图来理解,也是这个道理吧