框架结构万分纠结的主梁开孔!
qq_1432006134462
2016年07月02日 08:59:13
只看楼主

5层纯框架结构第2层 梁尺寸为200*650 梁中有构造柱 梁跨度为3.3米 需在离梁端0.6米处开110直径的孔洞 特别纠结 单位一工程师说能开 另一工程师说不能开 求各位老师帮忙看看 谢谢

5层纯框架结构第2层 梁尺寸为200*650 梁中有构造柱 梁跨度为3.3米 需在离梁端0.6米处开110直径的孔洞 特别纠结 单位一工程师说能开 另一工程师说不能开 求各位老师帮忙看看 谢谢



QQ截图20160702085701.png

免费打赏
menfjgnjdinfgheji
2016年07月02日 09:54:42
2楼
可以开,但是需要加固
回复
鬼公子
2016年07月02日 13:42:27
3楼
需要加固的吧
回复
vikinson
2016年07月02日 14:39:44
4楼
可以开,复核承载力,混凝土构造手册上有相关要求
回复
qq_1432006134462
2016年07月02日 14:51:43
5楼
menfjgnjdinfgheji 发表于 2016-7-2 09:54 可以开,但是需要加固请问老师用什么方式加固呢?谢谢
回复
qq_1432006134462
2016年07月02日 14:52:05
6楼
vikinson 发表于 2016-7-2 14:39 可以开,复核承载力,混凝土构造手册上有相关要求请问老师用什么方式加固呢?谢谢
回复
dengken205
2016年07月02日 15:28:58
7楼
其实算是梁中吧,抗剪没有问题就行
回复
迟来的喜悦
2016年07月02日 15:43:13
8楼
如果竖向开孔,截面削弱偏大,孔居中的话,孔两侧仅各有45毫米,钢筋的混凝土保护层可能不够了,建议加宽截面。
回复
迟来的喜悦
2016年07月02日 15:47:12
9楼
如果水平开孔,建议在梁的中和轴处预埋钢套管,《抗震手册》有相关规定和计算方法。
回复
qq_1432006134462
2016年07月02日 18:44:40
10楼
滥竽充数 发表于 2016-7-2 15:47 如果水平开孔,建议在梁的中和轴处预埋钢套管,《抗震手册》有相关规定和计算方法。是水平开孔 主要是把管道移到墙外
回复
迟来的喜悦
2016年07月03日 12:03:40
11楼
在截面高度中部预埋钢套管,设置一些加强筋和附加箍筋。