关于雨水篦子数量的问题,请教大家
gaolu1122
gaolu1122 Lv.2
2016年07月01日 09:28:31
只看楼主

收集1.5公顷面积的雨水,雨水靠自流汇集到低点,低点布置篦子收走雨水,准备放八个篦子(两组四篦 雨水口),请问够么?还需要再加一组么? 另外放两组四 篦是不是比放一组八篦要安全好用?求大神们指教

收集1.5公顷面积的雨水,雨水靠自流汇集到低点,低点布置篦子收走雨水,准备放八个篦子(两组四篦 雨水口),请问够么?还需要再加一组么? 另外放两组四 篦是不是比放一组八篦要安全好用?求大神们指教
免费打赏
随形就形
2016年08月05日 12:39:01
15楼
雨水箅泄水量要考虑50~70%的堵塞系数。
回复
随形就形
2016年08月09日 15:06:10
17楼
雨水口数量应满足排水规范(2014)4.7.1A条款要求,即1.5-3.0系数。一是考虑堵塞,二是考虑流量加大。
回复
leopo1992
2016年08月09日 17:31:26
18楼
这个东西你就显得有点考虑过头了,一个公交车停车场不可能集中在一个最低处收集雨水,比较沿途可以做雨水口收集,分段分区这样收集下来,实际在最低处汇集的雨水并没有那么多了
回复
gaolu1122
2016年09月07日 08:47:39
19楼
峰升水启 发表于 2016-8-5 12:39 雨水箅泄水量要考虑50~70%的堵塞系数。谢谢您的回答,这个以前我都不知道,又涨了一个知识点
回复
waterwold
2016年09月08日 10:45:54
20楼
谢谢大神分享
回复
huangzhimin
2016年10月09日 10:53:06
21楼
可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.7.1A条规定: 雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍~3倍。
回复
boyeyen
2016年10月09日 13:26:54
22楼
:):):):P:P
回复
lichangan1000
2016年10月09日 15:38:22
23楼
方案不合理。不是壁纸收集,而应是雨水沟收集。停车场净流系数不会是0.6,要更大一些。
回复
z7862516
2017年04月23日 16:55:32
24楼
aslenn 发表于 2016-7-1 10:33 我自己想的计算思路是这样的,核算下至收水点最远点的雨水流至收水点的时间,也就是时间t ,然后流量就可 …知道时间t怎么知道流量的,麻烦说下呗,谢谢。
回复