消火栓静水压力不应低于0.07MPa
xinxin623312
2004年12月15日 16:11:31
只看楼主

在《高层建筑设计防火规范》上提到“当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,……当高位水箱不能满足时,应设增压设施”,而消火栓水枪的水头损失为0.2MPa,(选用口径65MM,水枪口径19MM,具体计算见《建筑给水排水工程》第四版,)请教,两者该怎么考虑?

在《高层建筑设计防火规范》上提到“当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,……当高位水箱不能满足时,应设增压设施”,而消火栓水枪的水头损失为0.2MPa,(选用口径65MM,水枪口径19MM,具体计算见《建筑给水排水工程》第四版,)
请教,两者该怎么考虑?
免费打赏
wochongxuan
2007年02月24日 11:45:45
22楼
大家留个 QQ号联系下好不好啊
648745121
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月24日 13:37:10
23楼
呵呵,是的,我们是在讨论问题,是为了在这里学到自己不只的知识,不要有人身攻击!进入这个行业的时间不同,理解的问题也不同;不同的人理解同一个问题也不同。
规范上要求屋顶消防水箱满足消火栓静水压力不应低于0.07MPa是要求消防栓栓口在火灾初期的时候有水流流出(静压要求),并不要求打开栓口,因为栓口的打开大约要0.20MPa的动压压力(不同情况压力不一样)!还有在火灾初期救火的人不是专业人员,是一些普通人,那么这些人没有经过专业训练,他就不好操作消火栓,所以也就不要求在火灾初期消火栓栓口完全打开!!
回复
huangxiaohua1973
2007年02月24日 21:47:07
24楼
消火栓水枪的水头损失为0.02MPa
回复
xingge2009
2009年09月24日 14:31:57
25楼
那么最不利点消火栓的水枪要满足10米充实水柱的要求,其压力需要多少呢?
回复
zpzjt
2009年09月25日 08:29:08
26楼
要求7米的静压是消防时保证有水流出来。7米 的静压显然不能满足充实水柱要求。,绝对同意
回复
jiangxinyao6
2009年09月25日 11:31:03
27楼
就当咱们消防来要求,出水能达到压力,当然好了。但人间建筑根本没办法实现。实际大多数楼水箱离最不利那个消火栓,一个电梯间高度+加设备间高度+水箱垫高左右=7m多点。这样一个妥协结果,你不可能要求每栋楼为了达到10m出水水压,都有增压设备。实际7m静压,可以保证有较小的出水水头,前期普通人员简单灭火,几分钟之后消防泵启动后就可以保证正常出水水头。
回复

相关推荐

APP内打开