刚才读了一个帖子,讨论配电所高度问题。但是在下认为作者遇到的地下室,梁下只有2.8米,连桥架也无法布置。根据GB50054-2011,第7.16.13和7.6.16,桥架距地需要2.5米,上部距离梁0.3米,加起来就有2.8米,另外桥架还有厚度。这个地下室梁下高度有问题啊,不知大家平时梁下高度至少需要多少?
2.5m是“宜“,但是这是对于有专业人员的地方,可以低于2.5m,比如配电房。但是一般普通人场合应该还是应2.5m
回复
15楼
谢谢楼主的资料
回复
16楼
本帖最后由 捷克罗姆 于 2016-6-28 15:46 编辑 hobbyist 发表于 2016-6-28 12:43 2.5m是“宜“,但是这是对于有专业人员的地方,可以低于2.5m,比如配电房。但是一般普通人场合应该还是应2. …规范并没有强调专业人员。原文:除技术夹层外,电缆托盘和梯架距地面的高度不宜低于2.5m。另外,可结合民规8.10.3参考理解。
回复
17楼
桥架估计是梯式桥架。根据现场实际情况,很多桥架标高不够,都是贴着梁底走的。这个要跟设计沟通的
回复
18楼
感谢楼主分享!
回复
19楼
图上标注梁下300mm,实际施工大多是贴梁底吊、、、、、、、、、、、
回复
20楼
捷克罗姆 发表于 2016-6-28 15:41 规范并没有强调专业人员。原文:除技术夹层外,电缆托盘和梯架距地面的高度不宜低于2.5m。我们电气设计专业,一般对于有专业人员的场合,有时要求可以稍微降低一点。就拿你说的技术夹层,也是只有专业人员才进去啊,平常人谁会去呢?所以原文才有“除技术夹层外”,其余情况都是不宜低于2.5m
回复
21楼
现在审图,不会因为是“不宜”就不给你提这一条,相信你们都有这样经验
回复
22楼
为什么定在2.5m?是因为万一桥架接地不良而带电,此时桥架是置于伸臂范围之外2.5m,起到直接接触防护的作用
回复