hobbyist Lv.12
2016年06月27日 09:34:07
只看楼主

刚才读了一个帖子,讨论配电所高度问题。但是在下认为作者遇到的地下室,梁下只有2.8米,连桥架也无法布置。根据GB50054-2011,第7.16.13和7.6.16,桥架距地需要2.5米,上部距离梁0.3米,加起来就有2.8米,另外桥架还有厚度。这个地下室梁下高度有问题啊,不知大家平时梁下高度至少需要多少?

2016年06月27日 10:00:40
2楼
回复
a396673967
2016年06月27日 10:22:23
3楼
看桥架大小,能打开盖就行了,不一定非得梁下300,
回复
hobbyist
2016年06月27日 10:38:31
5楼
a396673967 发表于 2016-6-27 10:22 看桥架大小,能打开盖就行了,不一定非得梁下300,我没说一定要打开盖子,但是一定要在梁下300,请仔细看看规范7.6.16,“不应小于0.30m”
回复
a396673967
2016年06月27日 10:40:29
6楼
我们做的时候,层高不够,100x100的桥架就梁下100
回复
hobbyist
2016年06月27日 10:47:03
7楼
a396673967 发表于 2016-6-27 10:40 我们做的时候,层高不够,100x100的桥架就梁下100但是如果你在图纸上写梁下100安装,审图就可以抓你这一条
回复
a396673967
2016年06月27日 11:31:25
8楼
hobbyist 发表于 2016-6-27 10:47 但是如果你在图纸上写梁下100安装,审图就可以抓你这一条没抓过。。。。。。。
回复
hobbyist
2016年06月27日 11:33:07
9楼
我的字体小了一点都被抓过
回复
hobbyist
2016年06月27日 11:37:37
10楼
我有一次审图,一共提了两条意见,一条应急灯符号有问题,一条字体有的小了一点。我都不太好意思回,我用的是最新国标符号,字体300嘛是小了一点
回复
李碧云
2016年06月28日 10:26:56
11楼
配电房下沉
回复
大明河畔
2016年06月28日 10:36:29
12楼
hobbyist 发表于 2016-6-27 10:47 但是如果你在图纸上写梁下100安装,审图就可以抓你这一条100就行啊,有梁的地方还是少,我们这审图也默认
回复