框架结构中现浇梁问题?
qq_1432006134462
2016年06月26日 22:11:59
只看楼主

本帖最后由 球帮助 于 2016-6-26 22:14 编辑 框架结构中现浇梁 施工方在浇筑中将这跟梁一头连接在框架柱上 另一头连接在砖墙上 这样浇筑出的梁安全吗?感觉这跟梁既不是主梁 又不是次梁 施工方说承重没问题 只不过抗震力有所下降

本帖最后由 球帮助 于 2016-6-26 22:14 编辑

框架结构中现浇梁 施工方在浇筑中将这跟梁一头连接在框架柱上 另一头连接在砖墙上 这样浇筑出的梁安全吗?感觉这跟梁既不是主梁 又不是次梁 施工方说承重没问题 只不过抗震力有所下降
免费打赏
夜幕将离
2016年06月27日 00:08:02
2楼
奇葩施工队的奇葩构思。
赶紧阻止他吧。
回复
仁者唯心
2016年06月27日 08:23:14
4楼
这种结构早就禁止了,
回复
迟来的喜悦
2016年06月27日 09:23:36
5楼
如果是门窗洞口过梁是可以的,如果有楼板或楼梯荷载在此梁上是不允许的。
回复
多多222
2016年06月27日 09:36:18
6楼
本帖最后由 多多222 于 2016-6-27 09:39 编辑

如果是框架结构,砖墙(填充墙)砌筑应该是在框架梁板柱完工后进行的。那么在浇筑框架梁的时候已经有砖墙了,这个建筑究竟是个什么结构?说的不对,望各位多指教
回复
方便面造型
2016年06月27日 14:10:05
7楼
框架和砖墙又无耻的勾搭在了一起!!!
回复
哈哈嘻嘻qw1
2016年06月27日 14:29:18
8楼
换个思路,如果是仅仅一根梁,梁上的荷载是否太大的情况下,建议你可以算下墙体的局部受压,如果可以算过,你随他,但是不做任何承诺及签名,当然这是在甲方强烈要求不做改动的情况下。换句话来说,我可以让你将错就错的弥补,但是责任我是不会承担的。
回复
仼孒騎驴
2016年06月28日 08:28:22
9楼
图纸是什么样的?砖墙是填充墙还是承重墙,如果是承重墙,那肯定不是框架结构,结构体系混乱,受理不明确;如果是填充墙,肯定不能承受上部梁的荷载。你说的这个梁另一侧是在柱子上还是梁上,如果是柱子上,那肯定是抗震出问题,如果是在梁上,那是正常使用就直接出问题呢。慎重啊
回复
qq_1432006134462
2016年07月01日 15:24:32
10楼
哈哈嘻嘻qw1 发表于 2016-6-27 14:29 换个思路,如果是仅仅一根梁,梁上的荷载是否太大的情况下,建议你可以算下墙体的局部受压,如果可以算过, …谢谢指点 已责成施工方拆除梁两端浇筑在框架柱上
回复
qq_1432006134462
2016年07月01日 15:25:17
11楼
仼孒騎驴 发表于 2016-6-28 08:28 图纸是什么样的?砖墙是填充墙还是承重墙,如果是承重墙,那肯定不是框架结构,结构体系混乱,受理不明确; …谢谢指点 是全框架结构 已责成施工方拆除梁重新浇筑 两端浇筑在框架柱上
回复
qq_1432006134462
2016年07月01日 15:25:34
12楼
多多222 发表于 2016-6-27 09:36 如果是框架结构,砖墙(填充墙)砌筑应该是在框架梁板柱完工后进行的。那么在浇筑框架梁的时候已经有砖墙了 …谢谢指点 是全框架结构 已责成施工方拆除梁重新浇筑 两端浇筑在框架柱上
回复