中央空调、多联机
天峰飞鹰
2016年06月25日 20:05:40
来自于制冷技术
只看楼主

老师:多联机就是俗语中的“一拖多”;中央空调一般有制冷机房、然后输送工质到各个末端空调器。在这里请教一下:多联机在末端循环的是制冷工质(一般为氟);中央空调一般是用水作为循环工质,循环水是不是要在主机蒸发器处进行换热获得冷量?如果中央空调多一次换热过程,是不是效率会低于多联机?从效率方面考虑,是不是能满足条件的情况下,优先考虑多联机?

老师:多联机就是俗语中的“一拖多”;中央空调一般有制冷机房、然后输送工质到各个末端空调器。在这里请教一下:多联机在末端循环的是制冷工质(一般为氟);中央空调一般是用水作为循环工质,循环水是不是要在主机蒸发器处进行换热获得冷量?如果中央空调多一次换热过程,是不是效率会低于多联机?从效率方面考虑,是不是能满足条件的情况下,优先考虑多联机?
免费打赏
co1467697485176
2016年07月05日 13:59:56
13楼
都是各有优缺点,在不同的场合下各有优势,不是单一看能效就能说其好坏。
回复
雨漫枫叶
2016年07月08日 12:23:52
14楼
大型场合,一般都是水机
回复
riyuewangzi
2016年07月09日 16:00:51
15楼
水系统一般不能制热只能制冷,多联机既可以制冷又可以制热。制冷的效率要是大型的话还是水系统效率高,水系统实际上是把冷却塔放散的冷量和室内的热量进行交换,这个过程消耗了一点的电量,当然这个过程也增加了水泵的用电量。而多联机是直接把电能转换成了冷量。最终大的系统制冷机组的水系统还是效率要高些。不知道我这样说对不对。
回复
vvvcuu
2016年07月09日 17:38:29
16楼
riyuewangzi 发表于 2016-7-9 16:00 水系统一般不能制热只能制冷,多联机既可以制冷又可以制热。制冷的效率要是大型的话还是水系统效率高,水系 …你让热泵机组怎么办? 脱离中央空调行列么?水系统一样可以制热啊。
回复
gf308
2016年07月14日 00:23:41
17楼
路过,主要是来看看远在常州的江西人。
回复
aa446756710
2016年07月14日 08:08:51
18楼
冷媒系统不是要走冷媒么
回复
00_00
2016年07月15日 09:25:55
19楼
跟着斑竹学习
回复
huhulang123
2016年07月15日 10:16:18
20楼
资料不错啊 今天下载了很多
回复
riyuewangzi
2016年07月15日 10:50:35
21楼
vvvcuu 发表于 2016-7-9 17:38 你让热泵机组怎么办? 脱离中央空调行列么?水系统一样可以制热啊。我只是对楼主说的简单说说,热泵当然也算水系统。
回复
花生cr
2016年07月17日 18:30:52
22楼
我要说一声谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开