老师:多联机就是俗语中的“一拖多”;中央空调一般有制冷机房、然后输送工质到各个末端空调器。在这里请教一下:多联机在末端循环的是制冷工质(一般为氟);中央空调一般是用水作为循环工质,循环水是不是要在主机蒸发器处进行换热获得冷量?如果中央空调多一次换热过程,是不是效率会低于多联机?从效率方面考虑,是不是能满足条件的情况下,优先考虑多联机?
老师:多联机就是俗语中的“一拖多”;中央空调一般有制冷机房、然后输送工质到各个末端空调器。在这里请教一下:多联机在末端循环的是制冷工质(一般为氟);中央空调一般是用水作为循环工质,循环水是不是要在主机蒸发器处进行换热获得冷量?如果中央空调多一次换热过程,是不是效率会低于多联机?从效率方面考虑,是不是能满足条件的情况下,优先考虑多联机?
23楼
个人感觉还是水系统的效率要高一些。
多联机的优势在于负荷可调节性比较大,哪里需要开哪里,但是水系统相对来说就比较适合基本需要全开的情况。另外多联机分项计量比较方便。
所以对于商场,高档酒店这种,明显水系统更为合适;办公楼等区域负荷差别明显的地方或者面积较小的地方就适合多联机。
回复
24楼
waipcat 发表于 2016-7-20 11:15 个人感觉还是水系统的效率要高一些。多联机的优势在于负荷可调节性比较大,哪里需要开哪里,但是水系统相 …分析的很有道理,学习了:)
回复
25楼
分析的很有道理,学习了
回复
26楼
风管中央空调系统,为什么会一台内机对应一台外机,不是冷冻水进空调箱铜管进行冷热交换,然后风机抽风进风管输送到各个房间的么?求教
回复
27楼
本帖最后由 keqianggod 于 2016-8-30 15:15 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-6-26 07:14 所谓“多联机”,就你说的“一拖多”,就是一个室外主机,分别连接两台以上的室内机,这种系统制冷循环的工 …变频机比定频机省电30%不认同。而国内空调的使用方式变频机就更不可能省电了。我一同事按的某力变频空调,冬季直接设置30度(人不差钱,并且设30度不代表室温就能到30度)结果1月后压机烧毁!因为它每时每刻都在高频段运行~(没到设定温度)。都知道变频机在高频段是不节能的!~~(当然了也和她选的机器小有关)我的观点是,以制冷为例:房间的负荷是不变的,把房间的热量放到室外使房间凉爽的空调耗能只与空调的能效比有关,与压缩机转速的变化无关~
回复
28楼
路过学习一下
回复
29楼
冷媒系统是走冷媒
回复