老师:多联机就是俗语中的“一拖多”;中央空调一般有制冷机房、然后输送工质到各个末端空调器。在这里请教一下:多联机在末端循环的是制冷工质(一般为氟);中央空调一般是用水作为循环工质,循环水是不是要在主机蒸发器处进行换热获得冷量?如果中央空调多一次换热过程,是不是效率会低于多联机?从效率方面考虑,是不是能满足条件的情况下,优先考虑多联机?
老师:多联机就是俗语中的“一拖多”;中央空调一般有制冷机房、然后输送工质到各个末端空调器。在这里请教一下:多联机在末端循环的是制冷工质(一般为氟);中央空调一般是用水作为循环工质,循环水是不是要在主机蒸发器处进行换热获得冷量?如果中央空调多一次换热过程,是不是效率会低于多联机?从效率方面考虑,是不是能满足条件的情况下,优先考虑多联机?
2楼
所谓“多联机”,就你说的“一拖多”,就是一个室外主机,分别连接两台以上的室内机,这种系统制冷循环的工质是制冷剂。
真正意义上的“中央空调”,即一台或多台主机组合在一起,集中安装在一个机房内或者以模块的形式安装在楼顶,将水作为载冷剂“冷媒”在蒸发器外部与内部的制冷工质进行热交换,使水的温度降低至7度左右的冷冻水,由水泵输送至各个楼层及房间内的“内风机”里,把冷冻水中的冷气通过内风机“也称水蒸发器”吹散到房间里降温。这种换热形式的中央空调也叫“水机或水系统中央空调”。
一台或多台主机组合成完整的制冷系统,把集中制取的冷气通过风管输送至各个楼层及房间使用。这种形式也称“风管式中央空调”。
一台或多台主机组合成一个制冷系统,内机蒸发器如“家用空调”的室内机形式直接与房间空气换热降温,各个房间内机蒸发器的支管汇成总管接压缩机,这种形式与“多联机”差不多,称氟制冷或“冷媒中央空调系统”。
水系统的优缺点:1、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好
2、运转噪音低,还您安逸静谧的环境
3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调
4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能
缺点:1、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题
2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管
3、后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升。如不及时维护,换热效率降低,运行费用大大上升。
风管系统的优缺点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小;新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高
缺点:1、一台内机对应一台外机,整体噪音有偏大
2、不是像其它中央空调是变频的,运行费用较高
3、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制。
冷媒系统的优缺点:1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病
2、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右
3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接
4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在
5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护
缺点:初投资较高-->一般高出其他系统20%-30%。
回复
3楼
本帖最后由 天峰飞鹰 于 2016-6-26 13:48 编辑
老师:你看这样理解对吗?
多联机、中央空调的主要区别: 多联机不需要制冷机房、中央空调需要制冷机房
多联机的制冷剂直接作为载冷剂进行循环
中央空调的载冷剂可以是集中处理过的风、也可以是在蒸发器 与制冷剂热交换过的冷却水、还可以是制冷剂作为载冷剂直接 进行循环
另外,非常感谢老师对于不同机组优缺点的分析!
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-26 07:14 所谓“多联机”,就你说的“一拖多”,就是一个室外主机,分别连接两台以上的室内机,这种系统制冷循环的工 …那会打重复了 想删除掉 找不到删除的方法
回复
6楼
你要先清楚,多联机是风冷热泵的一种。即然风冷,其效率受环境影响是非常大的。高温天气制冷效果受影响,低温天气制热效果受影响。要想影响减小怎么办?加大!!
回复
7楼
fine_2009 发表于 2016-6-30 15:17 你要先清楚,多联机是风冷热泵的一种。即然风冷,其效率受环境影响是非常大的。高温天气制冷效果受影响,低 …讨论的是中央空调与多联机的区别及能效比的问题。你说的是风冷时受室外温度的影响。
回复
8楼
孩子:多联机也是中央空调的一种。中央空调可以分为 冷媒系统(就是你所说的多联机) 水系统,还有风系统,这你该懂了吧
回复
9楼
水里的蘑菇 发表于 2016-6-30 16:29 孩子:多联机也是中央空调的一种。中央空调可以分为 冷媒系统(就是你所说的多联机) 水系统,还有风系 …冷媒系统中央空调、多联机二者只是相似,从末端来看一样,但主机的布置不同的。再者,没必要争论这个:lol
回复
10楼
冷媒系统不是要走冷媒么
回复
11楼
小何ll 发表于 2016-7-1 13:11 冷媒系统不是要走冷媒么是啊,这点和多联机一样的
回复
12楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-26 07:14 所谓“多联机”,就你说的“一拖多”,就是一个室外主机,分别连接两台以上的室内机,这种系统制冷循环的工 …老师,制热效果来对比,冷媒系统和水系统对比如何?冷媒系统还有一个缺点,大型系统无法使用。
回复