娱乐场所房间排烟
雨中漫步ing
2016年06月25日 17:06:03
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 雨中漫步ing 于 2016-6-29 17:04 编辑 娱乐场所的每个房间都需要做机械排烟吗?根据2006版《建规》第9.4.6条第4款规定:“设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50㎡的房间外,排烟口可设置在疏散走道”;此句话从面上有2种理解:可理解为1、设在地下、半地下场所的歌舞娱乐放映游艺场所,无论其房间面积大小,其每个房间均需设排烟口;也可理解为2、设在地下、半地下场所的歌舞娱乐放映游艺场所,其排烟口不能设在该场所之外的疏散走道上而必须设在歌舞娱乐放映游艺场所内的疏散走道和建筑面积大于50㎡的房间内。

本帖最后由 雨中漫步ing 于 2016-6-29 17:04 编辑

娱乐场所的每个房间都需要做机械排烟吗? 根据2006版《建规》第9.4.6条第4款规定:“设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50㎡的房间外,排烟口可设置在疏散走道”;此句话从面上有2种理解:可理解为1、设在地下、半地下场所的歌舞娱乐放映游艺场所,无论其房间面积大小,其每个房间均需设排烟口;也可理解为2、设在地下、半地下场所的歌舞娱乐放映游艺场所,其排烟口不能设在该场所之外的疏散走道上而必须设在歌舞娱乐放映游艺场所内的疏散走道和建筑面积大于50㎡的房间内。
1、根据2014版《建规》第8.5.3条规定:设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所需做排烟设施,而根据8.5.4条规定:地下无窗房间当一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,即应设排烟设施。设想有一娱乐场所设在一、二、三层,每层无窗房间的总建筑面积大于200㎡,且有一无窗房间面积为80㎡,是否不论房间面积大小,每个无窗房间均需设置排烟口,排烟量又如何计算?
2、根据2014版《建规》第8.5.3条规定:设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所是否不论房间面积大小,每个无窗房间均需设置排烟口,排烟量如何计算?
免费打赏
滴血雄鹰
2016年06月26日 11:52:55
2楼
看楼层,具体见GB50016-2014 第8.5.3.1条。
回复
zhouqing_hn
2016年06月29日 09:57:18
3楼
1、设置在1-3层且房间建筑面积大于100m2以上;
2、在4层及以上楼层、地下、半地下
回复
zhouqing_hn
2016年06月29日 10:01:31
4楼
补充:以上是要求设排烟,建筑防排烟系统技术规范还未颁布,是否设置机械排烟看老建规的条文,
回复
滴血雄鹰
2016年06月29日 11:56:18
5楼
zhouqing_hn 发表于 2016-6-29 10:01 补充:以上是要求设排烟,建筑防排烟系统技术规范还未颁布,是否设置机械排烟看老建规的条文,设置排烟的场所与按照新规(GB50016-2014)要求,具体做法参照老规,等新技术规范出来了采用新规。
回复