刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至风管里面的撑筋都吸断了。还吸坏了两个1200*500的防火阀(轴断了),后来派工人修复风管,风管内加了角钢,角钢都吸弯了。
说了这么多,我想问大家的是你们可遇到过这种情况,可有什么原因?我问过一些做通风的前辈,他们都说没遇到过这种情况。马上消防要验收了,请大家帮我分析一下,急急!!!!
22楼
学习了,谢谢楼主。
回复
23楼
谢谢楼主分享
回复
24楼
防火阀有六个端子,上接了四根线,最左边两根,右边两根,中间两根空着,防火阀上还有继电器。我试了一下,手动拽280常开防火阀的拉锁,防火阀关闭,风机控制箱电源即刻关闭。电源箱电都断了风机,也就会停了。另外我想问下大家,这个阀应该是只监不控的,消防验收的时候大队的人会手动去拽阀试验风机能不能停吗?
回复
25楼
学习了,谢谢分享!
回复
26楼
方案不错,可以参考,谢谢分享
回复
27楼
苏州福仑恩特厂专业生产风机十余年。主营产品:厨房系列离心风机、消防系列混流高温排烟风机(3c证书)、工厂送新风轴流排风机。该厂生产的柜式(箱式)离心风机性价比最高,采用铝合金包角,镀锌板烤漆,外观大方,不易生锈,特有的防漏油装置,经久耐用。该厂有专业的安装团队可承接厨房工程设计安装。
官网 www,szflet,com
回复
28楼
没遇到过 来看看
回复
29楼
风管内支撑做的不好,应做三方面:一应该使用角钢法兰连接,二做x型支撑,三支撑间距减小,
回复
30楼