刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至风管里面的撑筋都吸断了。还吸坏了两个1200*500的防火阀(轴断了),后来派工人修复风管,风管内加了角钢,角钢都吸弯了。
说了这么多,我想问大家的是你们可遇到过这种情况,可有什么原因?我问过一些做通风的前辈,他们都说没遇到过这种情况。马上消防要验收了,请大家帮我分析一下,急急!!!!
32楼
学习资料,感谢楼主
回复
33楼
我来看看大家的解决方案。
回复
34楼
检查下280度防火阀联锁有没有接错线路停止风机
回复
35楼
现场的接线情况是当拽防火阀拉锁的时候防火阀关闭,风机的电源控制箱指示灯立即熄灭,(电源指示灯灭代表风机断电了)。重新复位后风机电源指示灯又亮了。接线应该就是这样的吧?
回复
36楼
谢谢楼主的资料
回复
37楼
问题也许出现在没有按图施工,排烟系统属于高速,施工说明里一般要求需要角铁法兰连接,但图片上使用的是咬口连接,其次,镀锌板材厚度,一般在1.2MM,另外,风管过大,中间还需做支撑杆。
回复
38楼
前辈、、、、、
回复
39楼
07K133薄钢板法兰风管制作与安装 明确说明了
共板法兰不适用于圆形风管和消防排烟风管。
出现此问题是风管强度不够
回复