280°防火阀到风机的排烟风管被吸瘪
co1466770220355
2016年06月24日 22:53:50
来自于通风排烟
只看楼主

刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至风管里面的撑筋都吸断了。还吸坏了两个1200*500的防火阀(轴断了),后来派工人修复风管,风管内加了角钢,角钢都吸弯了。

说了这么多,我想问大家的是你们可遇到过这种情况,可有什么原因?我问过一些做通风的前辈,他们都说没遇到过这种情况。马上消防要验收了,请大家帮我分析一下,急急!!!!

P60618-083543.jpg


P60618-083911.jpg


P60622-135243.jpg


940243205.png


1193184189.png

免费打赏
东非
2016年06月28日 09:04:25
12楼
学习了,谢谢楼主。
回复
luochongchong
2016年06月28日 13:55:47
13楼
好东西,谢谢楼主了
回复
卫国丁
2016年06月29日 09:02:48
14楼
确实好像看到是共板法兰连接的分管,这种连接方式强度肯定没角钢法兰高。
风机要不是没断电,要不是延迟了,要是同步断电应该不至于产生这么强的负压。
回复
qq_1440149431870
2016年06月29日 10:46:50
15楼
期待答疑:)
回复
zheng4416s
2016年06月29日 11:26:55
16楼
个人认为,防火阀与风机的联动有问题,
回复
co1467002931783
2016年06月29日 14:15:29
17楼
66666666666666666666666
回复
hanbu123
2016年06月29日 16:04:21
18楼
1、排烟风管要用角铁法兰,镀锌钢板要用1.2mm厚度
2、按照规范做补强
3、风机断电不可做延时

如果风机断电及时,不可能产生这么大吸力的

280度防火阀与排烟风机间如何通过模块接线的

280度防火阀和排烟风机的链接有2种方式,一:防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。
二:有的没有直接连接线的是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。
回复
co1467191117434
2016年06月29日 17:19:51
19楼
6666666666666666
回复
四叶草lyp
2016年06月30日 15:15:33
20楼
来学习的,学到了很多知识,大大的赞
回复
呼噜倒葫芦娃
2016年06月30日 16:29:55
21楼
防火阀与风机的联动有问题
回复

相关推荐

APP内打开