刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至风管里面的撑筋都吸断了。还吸坏了两个1200*500的防火阀(轴断了),后来派工人修复风管,风管内加了角钢,角钢都吸弯了。
说了这么多,我想问大家的是你们可遇到过这种情况,可有什么原因?我问过一些做通风的前辈,他们都说没遇到过这种情况。马上消防要验收了,请大家帮我分析一下,急急!!!!
2楼
按照我的理解,防火阀达到280℃时立即关闭,然而风机就算立即断电风扇也不可能立即停转,问题就出在防火阀后端形成强负压,使得风管内陷。
我觉得这样更合理:防火阀达到280℃时延时关闭,但风机应立即断电。防火阀具体延时多久你再查查资料。
回复
3楼
如何延时停风机?风机的停止是靠防火阀连锁关闭的,防火阀不关闭,风机就一直运行着。
回复
4楼
排烟风机一般是圆的 可以用圆形飞防火阀紧挨着风机安装
回复
5楼
什么意思?圆形非防火阀?圆形防火阀挨着天圆地方装?
回复
6楼
理论上是不会发生这种情况的,依照你的图纸风机出来是软连接,接到了消声静压箱上,然后在接到280℃的排烟阀上,有了消声器一般不会出现你这种问题,是不是未按照图纸来施工,纯属个人观点。
回复
7楼
期待结果
回复
8楼
防火阀关闭了风机还没停咯,个人觉得是不是要检查一下防火阀联动风机的触点或者线路有没有问题
回复
9楼
我也没遇到过这种情况。我个人认为,你安装没有问题,设计也没有问题,出现这个情况也正常。问题出在你调试的方法上。我们调试的时候,第一,风机通电测试。风机通电,风机正常运转,分量达到设计要求。第二,联动测试。把风机的启动电源关掉,手动关闭防火阀,风机控制控制电源动作(继电器跳了)停机信号反馈风机关闭停止。
个人觉得没必要纠结,如果真发生了,都280度烧起来,坏就坏了吧;P。
希望我的解释对你有帮助。
回复
10楼
本帖最后由 da870129 于 2016-6-27 20:16 编辑
个人观点:1.从你给的图纸推测,风机为轴流风机,风量大概6万,静压大概600Pa,轴流风机一般是风量越小压头越大;
2.当风机正常运行时,风机进口处负压最大,大概负500Pa,这时风管假设是正常的;当防火阀突然关闭并关闭严实,风机联锁情况下应该立即掉电(但是风机保持惯性,风量减小压头增加,但不会持久),姑且认为负压达到负1000Pa,相当于每0.5平米风管承受50kg(实际现场风管上站立一个人应该是没问题的);
3.因此,推测1)防火阀关闭后,风机没有立即断电,并且持续带电运行(这和掉电惯性运行不同),所以检查联动情况;2)风管内支撑做的不好,应做两方面:一做x型支撑,二支撑间距减小。
回复
11楼
防排烟要用角钢法兰 图中貌似是共板法兰哦
回复