断路器长延时整定电流的计算
abaozi
abaozi Lv.7
2016年06月24日 22:17:12
只看楼主

根据国家制定的断路器生产标准,断路器通过的电流达到1.3 倍的整定值Ir1 时即电流值达1.3 ﹒Ir1 时,要求在1 小时之内自动断开。假设将断路器的整定电流Ir1 整定为变压器的额定电流的1.2 倍,断路器通过电流,断路器通过额定电流达到变压器额定电流的1.2 ﹒1.3=1.56 倍时,断路器在1 小时之内动作。问题一、现在有一台630KVA的油浸式变压器,那如果按照上式的计算,是不是断路器的整定值为909

根据国家制定的断路器生产标准,断路器通过的电流达到1.3 倍的整定值Ir1 时即电流值达1.3 Ir1 时,要求在1 小时之内自动断开。假设将断路器的整定电流Ir1 整定为变压器的额定电流的1.2 倍,断路器通过电流,断路器通过额定电流达到变压器额定电流的1.2 1.3=1.56 倍时,断路器在1 小时之内动作。

问题一、现在有一台630KVA的油浸式变压器,那如果按照上式的计算,是不是断路器的整定值为909 ﹒1.3 ﹒1.2=1418.04A这样计算吖?
cmb178
2016年06月25日 06:57:56
2楼
630/0.38/1.732/0.9=1064A 0.9是功率因数
1064*(1.1~1.3)=1170~1383A
变压器所用断路器的整定值可以选为 1250A
回复
abaozi
2016年06月25日 08:15:50
3楼

谢谢你的支持
回复
abaozi
2017年08月12日 18:15:26
4楼
顶起来,顶起来
回复
火龙果乎两个会
2018年04月25日 08:45:51
5楼

资料不错!谢谢分享!