本帖最后由 坚持我的坚持 于 2016-6-27 09:14 编辑 最近接触到一个方案,西南地区一个面积60平方的实验室,层高3米,洁净度万级,设计温度23±2℃,但是对湿度要求特别高,必须保持室内运行相对湿度在40%以下,夏季室外干球温度32.6℃,湿球温度26.4℃,不能按常规设计,想请教一下各位大神,像这样对湿度要求高的空调设计方案,对空调选型和配置要求是怎么样的,除湿方案怎么处理才能满足要求呢,然后有没有什么Q群可供学习的?
本帖最后由 坚持我的坚持 于 2016-6-27 09:14 编辑
最近接触到一个方案,西南地区一个面积60平方的实验室,层高3米,洁净度万级,设计温度23±2℃,但是对湿度要求特别高,必须保持室内运行相对湿度在40%以下,夏季室外干球温度32.6℃,湿球温度26.4℃,不能按常规设计,想请教一下各位大神,像这样对湿度要求高的空调设计方案,对空调选型和配置要求是怎么样的,除湿方案怎么处理才能满足要求呢,然后有没有什么Q群可供学习的?
2楼
楼主把面积温湿度要求等参数写出来,应该会有人回答的...这样模糊的描述,不知道要求和参数,不好回答.
回复
3楼
“相对湿度在40%以下”还谈不上对湿度要求特别高,有湿度要求10%以内甚至到1%的。40%以下很容易控制,但普通的表冷器除湿不容易达到,用转轮除湿就可以了。
回复
4楼
CO188暖通空调官方群 306087428
此群可以请教。
回复
5楼
跟帖学习中。。。
回复
6楼
gongjin62 发表于 2016-6-27 10:28 “相对湿度在40%以下”还谈不上对湿度要求特别高,有湿度要求10%以内甚至到1%的。40%以下很容易控制,但普通 …推荐用转轮,这样保险靠谱!有空调箱的话,从回风主管道取部分回风过转轮除湿,然后再回到回风主管道,就是回风旁通…核算下冷量是否足够…
回复
7楼
跟帖学习中。。。
回复
8楼
60平方那么小的地方。 直接加一个带表冷器的转轮除湿机放在那就可以了。最简单的方式
回复
9楼
这个要求不高吧
回复
10楼
跟帖学习中
回复
11楼
温度湿度都比较低
回复