为达到湿度要求精度的空调方案设计
坚持我的坚持
2016年06月24日 15:31:14
只看楼主

本帖最后由 坚持我的坚持 于 2016-6-27 09:14 编辑 最近接触到一个方案,西南地区一个面积60平方的实验室,层高3米,洁净度万级,设计温度23±2℃,但是对湿度要求特别高,必须保持室内运行相对湿度在40%以下,夏季室外干球温度32.6℃,湿球温度26.4℃,不能按常规设计,想请教一下各位大神,像这样对湿度要求高的空调设计方案,对空调选型和配置要求是怎么样的,除湿方案怎么处理才能满足要求呢,然后有没有什么Q群可供学习的?

本帖最后由 坚持我的坚持 于 2016-6-27 09:14 编辑

最近接触到一个方案,西南地区一个面积60平方的实验室,层高3米,洁净度万级,设计温度23±2℃,但是对湿度要求特别高,必须保持室内运行相对湿度在40%以下,夏季室外干球温度32.6℃,湿球温度26.4℃,不能按常规设计,想请教一下各位大神,像这样对湿度要求高的空调设计方案,对空调选型和配置要求是怎么样的,除湿方案怎么处理才能满足要求呢,然后有没有什么Q群可供学习的?
免费打赏
qq_1451028657421
2016年06月25日 14:25:13
2楼
楼主把面积温湿度要求等参数写出来,应该会有人回答的...这样模糊的描述,不知道要求和参数,不好回答.
回复
gongjin62
2016年06月27日 10:28:00
3楼
“相对湿度在40%以下”还谈不上对湿度要求特别高,有湿度要求10%以内甚至到1%的。40%以下很容易控制,但普通的表冷器除湿不容易达到,用转轮除湿就可以了。
回复
卿十四
2016年06月27日 14:16:26
4楼
CO188暖通空调官方群 306087428
此群可以请教。
回复
qq_1439262043411
2016年06月27日 17:12:22
5楼
跟帖学习中。。。
回复
qq_1451028657421
2016年06月28日 11:39:39
6楼
gongjin62 发表于 2016-6-27 10:28 “相对湿度在40%以下”还谈不上对湿度要求特别高,有湿度要求10%以内甚至到1%的。40%以下很容易控制,但普通 …推荐用转轮,这样保险靠谱!有空调箱的话,从回风主管道取部分回风过转轮除湿,然后再回到回风主管道,就是回风旁通…核算下冷量是否足够…
回复
狠一点
2016年06月29日 08:11:17
7楼
跟帖学习中。。。
回复
co1468375558116
2016年07月18日 10:30:32
8楼
60平方那么小的地方。 直接加一个带表冷器的转轮除湿机放在那就可以了。最简单的方式
回复
glacier_1982
2016年07月18日 11:52:22
9楼
这个要求不高吧
回复
qq_1439262043411
2016年07月18日 16:49:07
10楼
跟帖学习中
回复
co1447731146508
2016年08月01日 17:54:42
11楼
温度湿度都比较低