请问小型拼装式冷库(氟系统)的热力膨胀阀能不能装在冷库内,如果不能,距离冷风机多远比较合适。请哪位师傅指点一下。在此感谢。
请问小型拼装式冷库(氟系统)的热力膨胀阀能不能装在冷库内,如果不能,距离冷风机多远比较合适。请哪位师傅指点一下。在此感谢。
2楼
不能安装在冷库里,离冷风机多远对制冷没有多大影响。安装地方离冷库越近越好。
回复
3楼
当然可以,且安装在离分液头十几公分的位置对供液均匀最为有利。
回复
4楼
就装在冷风机旁
回复
5楼
楼上的二位师傅观点截然相反,不知道哪个说的正确啊。
回复
6楼
应该是越靠近蒸发器,效果越好
回复
7楼
安装在库内是错误的,库内温度的波动会对膨胀阀有影响,特别是低温库。
回复
8楼
可以安装在库内,换句话说最好安装在库内,冷风机进液口前。
同时感温包必须放在冷风机回气口近的位置,这是膨胀阀说明书上都有的。
另外库温对膨胀阀阀体的影响是好事,不是坏事。
回复
9楼
可以,我就装过。而且还装在冷风机里。
回复
10楼
可以的,就安装在蒸发器进液分液器之前.
回复
11楼
莫衷一是。听谁的呀!有人给作个对比总结就好了。
回复