拼装式冷库的热力膨胀阀装可不可以装在库里?
llzh2008
llzh2008 Lv.2
2007年11月07日 07:04:04
来自于闲聊茶吧
只看楼主

请问小型拼装式冷库(氟系统)的热力膨胀阀能不能装在冷库内,如果不能,距离冷风机多远比较合适。请哪位师傅指点一下。在此感谢。

请问小型拼装式冷库(氟系统)的热力膨胀阀能不能装在冷库内,如果不能,距离冷风机多远比较合适。请哪位师傅指点一下。在此感谢。
免费打赏
yhxs
2007年11月26日 20:12:37
2楼
不能安装在冷库里,离冷风机多远对制冷没有多大影响。安装地方离冷库越近越好。
回复
zjlengqi
2007年11月27日 22:04:53
3楼
当然可以,且安装在离分液头十几公分的位置对供液均匀最为有利。
回复
zjlengqi
2007年11月27日 22:20:53
4楼
就装在冷风机旁
回复
llzh2008
2007年12月03日 08:51:00
5楼
楼上的二位师傅观点截然相反,不知道哪个说的正确啊。
回复
szzxf
2007年12月04日 13:28:35
6楼
应该是越靠近蒸发器,效果越好
回复
lleeii
2007年12月04日 14:07:22
7楼
安装在库内是错误的,库内温度的波动会对膨胀阀有影响,特别是低温库。
回复
mrwuyong
2007年12月11日 14:27:30
8楼
可以安装在库内,换句话说最好安装在库内,冷风机进液口前。
同时感温包必须放在冷风机回气口近的位置,这是膨胀阀说明书上都有的。
另外库温对膨胀阀阀体的影响是好事,不是坏事。
回复
pan81
2008年05月15日 22:13:04
9楼
可以,我就装过。而且还装在冷风机里。
回复
luzhilian
2008年07月26日 12:20:28
10楼
可以的,就安装在蒸发器进液分液器之前.
回复
一指慢
2008年07月27日 23:03:07
11楼

莫衷一是。听谁的呀!有人给作个对比总结就好了。
回复