结构梁开洞穿管问题的讨论
子小涵
子小涵 Lv.10
2016年06月23日 09:01:18
只看楼主

1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,要求:①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高; ②洞口上边缘距梁上边必须大于或等于0.3倍的梁高; ③洞口下边缘距梁下边必须大于或等于150mm; ④相邻两个洞口的中心间距应不小于2倍的较大洞口直径。 以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。 2.当预埋位置设置在梁端L/3

1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,
要求:①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高;
洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.3 倍的梁高;
洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 150mm
相邻两个洞口的中心间距应不小于 2 倍的较大洞口直径。
以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。
2.
当预埋位置设置在梁端 L/3 范围内时,
要求: 洞口大小必须小于或等于 0.3 倍的梁高;
洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.35 倍的梁高;
洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 150mm
洞边到梁边或柱边的距离必须大于或等于 1.5 梁高;
相邻两个洞口的中心间距应不小于 3 倍的较大洞口直径。
以上五条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。

二、具体补强做法以下都有详细说明: 参考资料: 《高规》7.2.27
《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》5.3.29
《钢筋混凝土结构构造手册》(二版)3.9
《苏G01-2003》17页

免费打赏
子小涵
2016年06月29日 16:42:42
14楼
ax90 发表于 2016-6-29 14:54 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶谢谢 ,多多交流才是对我最大的鼓励哦 嘿嘿
回复
剑舞长锋
2016年07月01日 08:18:35
15楼
总结的很全面,谢谢分享
回复
天天空空
2016年07月02日 13:13:05
16楼
讲的很好,学习了
回复
古德满
2016年07月02日 14:09:52
17楼
好好好,重点学习,谢谢楼主
回复
cnking
2016年07月04日 16:25:51
18楼
总结的好,学结构的还要知道所以然并能解决施工中突遇问题。
回复
子小涵
2016年07月05日 18:34:08
19楼
cnking 发表于 2016-7-4 16:25 总结的好,学结构的还要知道所以然并能解决施工中突遇问题。对啊,重庆的一个bim做的项目就是取消了梁洞改为梁下走管道,从而节约了大概80万,其实我可想说这个应该是设计师之前就结合造价想到的。选择方案是个大事啊
回复
cnking
2016年07月08日 13:19:46
20楼
嗯。BIM目前最现实的应用就是解决碰撞和造价分析。
回复
子小涵
2016年07月09日 12:31:46
21楼
cnking 发表于 2016-7-8 13:19 嗯。BIM目前最现实的应用就是解决碰撞和造价分析。你是做什么的啊?
回复
cnking
2016年07月11日 08:33:10
22楼
以前做设计,现在做房地产,业余学习BIM知识。
回复
子小涵
2016年07月12日 17:42:35
23楼
cnking 发表于 2016-7-11 08:33 以前做设计,现在做房地产,业余学习BIM知识。好厉害 希望多和你沟通交流
回复

相关推荐