1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,要求:①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高; ②洞口上边缘距梁上边必须大于或等于0.3倍的梁高; ③洞口下边缘距梁下边必须大于或等于150mm; ④相邻两个洞口的中心间距应不小于2倍的较大洞口直径。 以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。 2.当预埋位置设置在梁端L/3
要求:①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高;
② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.3 倍的梁高;
③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 150mm ;
④ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 2 倍的较大洞口直径。
以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。
2. 当预埋位置设置在梁端 L/3 范围内时,
要求: ① 洞口大小必须小于或等于 0.3 倍的梁高;
② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.35 倍的梁高;
③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 150mm ;
④ 洞边到梁边或柱边的距离必须大于或等于 1.5 梁高;
⑤ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 3 倍的较大洞口直径。
以上五条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。
二、具体补强做法以下都有详细说明: 参考资料: 《高规》7.2.27
《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》5.3.29
《钢筋混凝土结构构造手册》(二版)3.9
《苏G01-2003》17页