2楼
一般都是一一对应
回复
3楼
需要机械补风的,我认为补风与排风需要一一对应,连锁启动,就是开启排风机时自动开启补风机。但是我见过有人一个防火分区,两台排风,一台补风,审图也过了,反正平时不开,使用也没反应有啥问题。
回复
4楼
滴血雄鹰 发表于 2016-6-22 16:31 需要机械补风的,我认为补风与排风需要一一对应,连锁启动,就是开启排风机时自动开启补风机。但是我见过有 …做过几个都是一个防火分区设置一个补风风机,那样补风风机补风量很大的,噪音也是一个问题。赞同补风与排风一一对应,连锁启动。
回复
5楼
一般一一对应,控制方便。但是也有地方的排烟规程是只考虑按一个防烟分区着火处理,因此有一个防火分区内的两个或三个防烟分区共用一个补风系统的。这种做法,只是在建筑没法给出补机房或层高较低的车库里吊装补风机无法保证2.2,会这么用的。
回复
6楼
xiangrk3849 发表于 2016-6-24 10:49 一般一一对应,控制方便。但是也有地方的排烟规程是只考虑按一个防烟分区着火处理,因此有一个防火分区内的 …平时排风怎么考虑?
回复
7楼
可不一一对应,送风机设在机房内,噪音不是问题。
回复
8楼
学习了,谢谢。
回复