【洪飞宇原创】框架建筑里隐藏的秘密,骗了她,是否也骗了你?
vexyu
vexyu Lv.13
2016年06月22日 11:04:39
只看楼主

按照当前规范的设计精神,框架结构柱的塑性铰应该最后出现,且应出现在底层柱下端(顶层柱上端的塑性铰除外),如下图所示: 但实际工程中却有很多塑性铰出现在了底层柱上端,见下图: 除了刚性地坪的嵌固作用、板对梁的抗弯补充作用等等因素考虑不足外,还有没有别的原因呢? 我们通常计算时,假定框架柱完全固接于基础顶面,也就是相当于基础的刚度是无穷大!但实际建筑结构的基础是有相对转动的,它的刚度不是无穷大的,如果把作为嵌固端的基础变成


按照当前规范的设计精神,框架结构柱的塑性铰应该最后出现,且应出现在底层柱下端(顶层柱上端的塑性铰除外),如下图所示:
11.jpg
但实际工程中却有很多塑性铰出现在了底层柱上端,见下图:
12.jpg

13.jpg
0.gif
除了刚性地坪的嵌固作用、板对梁的抗弯补充作用等等因素考虑不足外,还有没有别的原因呢?
14.jpg
我们通常计算时,假定框架柱完全固接于基础顶面,也就是相当于基础的刚度是无穷大!但实际建筑结构的基础是有相对转动的,它的刚度不是无穷大的,如果把作为嵌固端的基础变成有限刚度以后,结构的内力就会发生变化。原来柱里的最大弯矩在柱根,现在走到了上端,据有些专家研究,首层柱顶弯矩可能增加70%以上,而柱下端可以减少40%左右。不管是变形还是内力,基本上都是一样,也就是说,我们设计时把底层柱的上端安全度变小了,同时底层柱的下端就更难出现塑性铰了。
15.jpg
这个因素是当前规范及计算软件都没有考虑的!
16.jpg

本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!

102324qvne792izl95j5i8.jpg.thumb.jpg


0.gif


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


102324qvne792izl95j5i8.jpg.thumb.jpg

免费打赏
ghgkm
2016年09月08日 11:19:46
12楼
理论上看,由于柱脚不是完全的嵌固,导致柱上端的M会比计算值大,是对的。可是,柱上端的M肯定是比柱脚的M要小的,而我们在设计的时候,柱的配筋是由柱脚的M控制,且柱配筋是上下一样的,则柱上下端的承载力是一样的,即柱上端的承载力余量肯定不柱脚大,所以一般还是应该是柱脚先与上端出现塑性铰才对。
至于震害中的柱上端出现塑性铰的问题,原因应该是多方面的,楼主说的这个原因,应该不是主因.
(个人看法)
回复
鬼公子
2016年09月10日 14:07:40
13楼
养正气 发表于 2016-6-28 17:23 愿有生之年我做的东西不要遇到强地震哈哈哈 害怕了吧
回复
zhangquncai
2016年09月11日 16:10:54
14楼
谢谢楼主奉献
回复
dfagegadg
2016年10月11日 16:53:29
15楼
不错的资料,谢谢楼主分享。
回复
senlinyuanren
2016年10月11日 16:58:35
16楼
不错的资料, 谢谢楼主分享。
回复

相关推荐

APP内打开