请教各位大神解答下
qq_1429316309166
2016年06月21日 15:32:02
来自于制冷技术
只看楼主

如果说压缩机的回气管压力对应的制冷剂的饱和温度为-40度,那么此时如果回气管测得的温度为-20度,那么此时的回气管的制冷剂是不是就处于气态,但是由于是-20度,所以回气管会结霜,但是不会产生液击的情况?

如果说压缩机的回气管压力对应的制冷剂的饱和温度为-40度,那么此时如果回气管测得的温度为-20度,那么此时的回气管的制冷剂是不是就处于气态,但是由于是-20度,所以回气管会结霜,但是不会产生液击的情况?
免费打赏
coolgou1987
2016年06月22日 12:28:56
12楼
制冷研发 发表于 2016-6-22 10:58 也就是说压缩机结霜也不一定就判定会液击?液击是液体制冷剂从吸气管进入压缩机,才会产生液击,你吸气管结霜跟吸气管是否是液体无联系;比如高温工况的时候,即使你吸气管没有结霜;也有可能液击;假如如下:蒸发温度7.5℃,回气温度3℃;这个明显是膨胀阀开大了,导致蒸发器蒸发不完全,在吸气管还有液体冷媒;这个液体冷媒进入压缩机,就液击了,你看,这个温度吸气管应该不会结霜,但是照样会液击可明白?
回复
斗战圣佛
2016年06月22日 16:41:08
13楼
有过热度就不会液击;至于回气管结不结霜,那要看管内气体温度、管壁热阻及管外环境、作用时间等因素。
回复
上海小张
2016年06月25日 13:53:29
14楼
学习一下!谢谢楼主
回复
花生cr
2016年07月07日 20:44:17
15楼
学习了,谢谢楼主分享。
回复
永恒的奥古斯汀
2016年07月07日 22:43:37
16楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-22 10:53 胡说八道乱弹琴!回气管该不该结霜,什么时候什么情况下应该·结霜,结霜与液击的关系,压缩机液击在在什 …大神说的是啊,结霜和液击有个毛关系啊,用耳朵听一下就知道是不是液击了。
回复
xjm1343314052
2016年07月11日 11:06:58
17楼
受益匪浅,
回复
王校长丶
2016年07月28日 09:16:17
18楼
谢谢楼主无私分享!
回复
ephone
2016年09月15日 23:15:13
19楼
coolgou1987 发表于 2016-6-22 12:28 液击是液体制冷剂从吸气管进入压缩机,才会产生液击,你吸气管结霜跟吸气管是否是液体无联系;比如高 …液体进入压缩机不一定液击啊!得进入气缸压缩室才会导致液击啊!
回复
ephone
2016年09月15日 23:29:52
20楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-21 21:58 沙发说的不错,压缩机的回气管压力对应的制冷剂的饱和温度为-40度,此时测得回气管的温度为-20度,实际回气 …看看上面,真有点无语,这些东西其实可以通俗的理解的。液击通常就是制冷剂液体被吸入压缩室,产生湿压缩,因为液体基本不可压缩,很容易损坏压机;与此对应的还有油击,也是类似道理。对于压缩机而言,只有过多的制冷剂回到压缩机,不能完全气化,被吸入压缩室才会液击啊。通常的经验是压缩机的回气口结霜不超过电机位置应该就没有太大问题,如果压缩机大部分结霜就危险了。对有些压缩机而言,也有一定的抗液击能力,比如螺杆机、涡旋机甚至一些特殊的活塞机;另外有些压缩机应用本身就有加装电机喷液冷却的装置,液体直接进压缩机了,只要在进入压缩室之前气化也不会产生液击啊。大家清楚了吧?