爆炸危险区照明线路
pangtmzx
pangtmzx Lv.7
2016年06月21日 13:29:50
只看楼主

请问大家在爆炸危险2区的普通照明线路,可以用BV线穿管暗敷设吗?被告知要用阻燃电缆明穿管敷设,我没在规范里看到有这个要求啊。

请问大家在爆炸危险2区的普通照明线路,可以用BV线穿管暗敷设吗?被告知要用阻燃电缆明穿管敷设,我没在规范里看到有这个要求啊。
免费打赏
风来运转
2016年06月28日 09:14:24
14楼
50058,5.4.3
回复
pangtmzx
2016年06月28日 09:42:20
15楼
根据“50058 第5.4.3.1.2)电气线路宜在有爆炸危险的建筑物、构筑物的墙外敷设。”(这条不知道为什么我竟然一直没留意到,:L)。
不过根据“50058 5.4.3.4 钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。”似乎采用钢管配BV线没什么问题。
只是在架空、桥架敷设时宜用阻燃电缆。(50058 5.4.1)
回复
a396673967
2016年06月28日 10:46:55
16楼
按规范来。。。。。。
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年06月28日 15:25:22
17楼
路过,学习一下。
回复
大同00
2016年06月29日 12:18:17
18楼
防爆灯具只能通过防爆灯头盒与配电线路连接,防爆灯头盒只能明装,其配电线路也只能明敷。可采用热镀锌钢管穿BV线明敷,也可以采用铜芯电缆明敷。
回复
xiamuzhixin
2016年06月29日 12:37:01
19楼
大同00 发表于 2016-6-29 12:18 防爆灯具只能通过防爆灯头盒与配电线路连接,防爆灯头盒只能明装,其配电线路也只能明敷。可采用热镀锌钢管 …请问灯具防爆灯头盒及明装的规范出处,谢谢
回复
大同00
2016年06月29日 12:48:41
20楼
捷克罗姆 发表于 2016-6-29 12:37 请问灯具防爆灯头盒及明装的规范出处,谢谢这个不需要规范出处,你只要看看实物自然就明白了。没实物看看大样图也行。
回复
xiamuzhixin
2016年06月29日 13:03:43
21楼
大同00 发表于 2016-6-29 12:48 这个不需要规范出处,你只要看看实物自然就明白了。没实物看看大样图也行。看过,但我不能保证没有暗装的防爆接线盒,而且不考虑施工繁琐程度,强行把接线盒埋墙里应该也是可以做到的。50058有设备接头需要铜铝过渡接头,但排除了灯具,所以这个问题上,有点说不准。有规范出处最好,没有的话,那就只能等其他人给出更权威的说法了。
回复
大同00
2016年06月29日 13:13:04
22楼
捷克罗姆 发表于 2016-6-29 13:03 看过,但我不能保证没有暗装的防爆接线盒,而且不考虑施工繁琐程度,强行把接线盒埋墙里应该也是可以做到 …防爆灯头盒与钢管只能丝接。
回复
xiamuzhixin
2016年06月29日 13:21:57
23楼
大同00 发表于 2016-6-29 13:13 防爆灯头盒与钢管只能丝接。所以说不考虑施工繁琐程度,地面破土接头丝接之后浇实,也能算是暗敷。在别的论坛上看过一些帖子的说法,是可以非阻燃暗敷。自己实际做的基本都是明敷。能有相应规范依据的话,以后做法也能更明确点。
回复

相关推荐