本帖最后由 xjhjw 于 2016-3-1 09:42 编辑 配电室与乙类厂房贴邻设置,可否设置电缆梯架穿相邻的墙体至厂房?根据建规GB50016-2014第3.3.8条,贴邻设置时应采用无门窗洞口的防火墙分隔,此条可否理解为不能在墙上开设穿电缆梯架的洞口,如果依据12D401-3《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》中电缆梯架穿墙的做法进行防火封堵,是否可行?
本帖最后由 xjhjw 于 2016-3-1 09:42 编辑
配电室与乙类厂房贴邻设置,可否设置电缆梯架穿相邻的墙体至厂房?根据建规GB50016-2014第3.3.8条,贴邻设置时应采用无门窗洞口的防火墙分隔,此条可否理解为不能在墙上开设穿电缆梯架的洞口,如果依据12D401-3《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》中电缆梯架穿墙的做法进行防火封堵,是否可行?
2楼
不可以直接穿入,需做防火防爆隔离
回复
3楼
djmsc710929 发表于 2016-2-29 13:46 不可以直接穿入,需做防火防爆隔离具体做法是?能给个图集吗?
回复
4楼
查看附件,其大小可根据你所穿过的电缆数量及外径大小进行组合
回复
5楼
穿墙处梯架截断,电缆穿越封堵。
电缆不多的话埋地敷设。
回复
6楼
北方郎 发表于 2016-2-29 14:50 穿墙处梯架截断,电缆穿越封堵。电缆不多的话埋地敷设。按12D401-3《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》第2-19、2-20的做法是否可行?
回复
7楼
djmsc710929 发表于 2016-2-29 14:38 查看附件,其大小可根据你所穿过的电缆数量及外径大小进行组合收到,谢谢,请问这个穿墙套管的型号是什么?
回复
8楼
xjhjw 发表于 2016-2-29 16:38 收到,谢谢,请问这个穿墙套管的型号是什么?我们做法是抗爆墙穿墙需用抗暴模块,不是抗爆墙可以用防火封堵
回复
9楼
xjhjw 发表于 2016-2-29 16:38 收到,谢谢,请问这个穿墙套管的型号是什么?MCT,你查查
回复
10楼
拜读了。那要看防爆等级了。
回复
11楼
关键是做好墙与墙的封堵工作。
回复