本帖最后由 xjhjw 于 2016-3-1 09:42 编辑 配电室与乙类厂房贴邻设置,可否设置电缆梯架穿相邻的墙体至厂房?根据建规GB50016-2014第3.3.8条,贴邻设置时应采用无门窗洞口的防火墙分隔,此条可否理解为不能在墙上开设穿电缆梯架的洞口,如果依据12D401-3《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》中电缆梯架穿墙的做法进行防火封堵,是否可行?
本帖最后由 xjhjw 于 2016-3-1 09:42 编辑
配电室与乙类厂房贴邻设置,可否设置电缆梯架穿相邻的墙体至厂房?根据建规GB50016-2014第3.3.8条,贴邻设置时应采用无门窗洞口的防火墙分隔,此条可否理解为不能在墙上开设穿电缆梯架的洞口,如果依据12D401-3《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》中电缆梯架穿墙的做法进行防火封堵,是否可行?
12楼
又学了新知识,谢谢楼主
回复
13楼
风来运转 发表于 2016-2-29 16:41 我们做法是抗爆墙穿墙需用抗暴模块,不是抗爆墙可以用防火封堵根据建规GB50016-2014第3.3.8条配电室与甲乙类厂房之间采用防火墙分隔。
回复
14楼
这个是经过挪威船级社认可的,不过采购时要买正品才有证书
回复
15楼
拜读了。那要看防爆等级了
回复
16楼
资料不错,非常感谢分享!!!
回复
17楼
想知道!!!
回复
18楼
穿墙管要用热镀锌钢管,并设隔离密封。
回复
19楼
路过看看,:):handshake
回复
20楼
好资料,好好学。
回复
21楼
北方郎 发表于 2016-2-29 14:50 穿墙处梯架截断,电缆穿越封堵。电缆不多的话埋地敷设。好资料,好好学。
回复