狼主,请问,化工中爆炸危险区域划分,物料乙醇!容量不到95方,压力不到3.5mpa,流量不到35l/s,那么这个爆炸危险区域划分是按照15半径还是按照45米?
狼主,请问,化工中爆炸危险区域划分,物料乙醇!容量不到95方,压力不到3.5mpa,流量不到35l/s,那么这个爆炸危险区域划分是按照15半径还是按照45米?
2楼
易燃易爆II区距可燃介质设备的可能泄漏点(法兰、人孔、阀门等)15米。
回复
3楼
室外还是室内?储罐还是泵?有没有防火堤?
回复
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-21 08:12 编辑
楼主朋友用的是什么输入法,怎么经常出现乱码(还发了二个)?
一楼这样不是很好吗,为什么到下面是这样的了?
回复
7楼
可按GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范的推荐方法画
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-11-21 08:08 楼主朋友用的是什么输入法,怎么经常出现乱码(还发了二个)?一楼这样不是很好吗,为什么到下面是这样 …不知道呢 手机的问题把 恼火的很问题恢复不出来 打出来都是乱码
回复
9楼
北方郎 发表于 2015-11-20 23:04 室外还是室内?储罐还是泵?有没有防火堤?室外环境 比如物料泵 但是它符合以下要求( 对工艺设备容积不大于95m^3、压力不大于3.5MPa流量不大于381/s的生产装置,且为第二级释放源,按照生产的实践经验,其爆炸危险区域的范围划分,宜符合下列规定(图2.3.17):一、爆炸危险区域内,地坪下的坑、沟划为1区:二、以释放源为中心,半径为4.5m,至地坪以上范围内划为2区。那么爆炸危险区域是 按照多少的半径划分?或者说这条条文怎么理解
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-11-20 22:55 易燃易爆II区距可燃介质设备的可能泄漏点(法兰、人孔、阀门等)15米。主要是想请问大家这个条文怎么理解的室外环境 比如物料泵 但是它符合以下要求( 对工艺设备容积不大于95m^3、压力不大于3.5MPa流量不大于381/s的生产装置,且为第二级释放源,按照生产的实践经验,其爆炸危险区域的范围划分,宜符合下列规定(图2.3.17):一、爆炸危险区域内,地坪下的坑、沟划为1区:二、以释放源为中心,半径为4.5m,至地坪以上范围内划为2区。那么爆炸危险区域是 按照多少的半径划分?或者说这条条文怎么理解
回复