请问大家在爆炸危险2区的普通照明线路,可以用BV线穿管暗敷设吗?被告知要用阻燃电缆明穿管敷设,我没在规范里看到有这个要求啊。
请问大家在爆炸危险2区的普通照明线路,可以用BV线穿管暗敷设吗?被告知要用阻燃电缆明穿管敷设,我没在规范里看到有这个要求啊。
2楼
第5.4.1条第7款
回复
3楼
而且BV不合适,用BVV护套
回复
4楼
BVV配钢管明敷照明线够了
回复
5楼
我在爆炸性环境暗敷设灯线,从来没被提过,不知你的为何不可?
回复
6楼
你问问审图的,让我们也学习一下
回复
7楼
hobbyist 发表于 2016-6-21 13:37 第5.4.1条第7款可以问下是哪个规范吗?刚查了JGJ16与GB 50034、GB50016、GB50058都没有。
回复
8楼
最后一个,你的版本是不是老的
回复
9楼
GB50058新版本
回复
11楼
建议还是明敷吧,爆炸性气体一般用电缆都是助燃电缆。
回复
13楼
建议还是明敷吧,爆炸性气体一般用电缆都是助燃电缆。
回复