老师:制冷供回水温度一般为7/12℃,加大或者减小温差有影响吗?麻烦从末端、主机分别分析讲解一下
老师:制冷供回水温度一般为7/12℃,加大或者减小温差有影响吗?麻烦从末端、主机分别分析讲解一下
2楼
帮你顶帖.....
回复
3楼
加大回水温差,那就意味着可以是低于7度或高于7度和12度,也可以是大于7~12度的范围。所以加大了回水温差后,换热范围会更大,压缩机的功率会提高,制冷量增大,能效比会得到改善;而减小回水温差,换热范围缩小,压缩机的功率会降低,制冷量减小,能效比会变差。
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-21 22:13 加大回水温差,那就意味着可以是低于7度或高于7度和12度,也可以是大于7~12度的范围。所以加大了回水温差后 …加大了供回水温差,对于同样的制冷量、流量必然减少,对蒸发器换热面积会有影响的,进而影响整个主机系统循环;再者,我认为:压缩机能效比应该受冷凝温度、蒸发温度、膨胀阀的综合影响;这个具体的是怎么回事啊?
回复
5楼
供回水温度一般为7/12℃
这只是一个设计参数,实际应用则会有一定的偏差,
冷凝温度过低或过高,制冷能力下降,出水温度反而升高,能效比降低.
冷凝压力过低,流量过小,膨胀阀无法有效调整回气过热度,引起低压过低,能效比降低.
即:供水温度受制冷系统的制冷能力所影响,
温差则受热负荷侧的热负荷量所影响
回复
6楼
天峰飞鹰 发表于 2016-6-22 08:34 加大了供回水温差,对于同样的制冷量、流量必然减少,对蒸发器换热面积会有影响的,进而影响整个主机系统 …压缩机的能效比受冷凝温度、蒸发温度的影响,但同样也因制冷(换热)温度的高低范围,运行经济性的关系和影响。空调冷冻水进出是单独的循环系统,流量及压力与供水泵直接产生关系,只是温度与制冷量存在关系,水的流量怎么与制冷量产生关系呢?
回复
7楼
联通动力 发表于 2016-6-22 09:14 供回水温度一般为7/12℃这只是一个设计参数,实际应用则会有一定的偏差,你又在走题瞎扯了!这里在讨论空调供水温度温差大小的影响问题,怎么又扯上了冷凝温度的高低与制冷和能效比的问题了?你几乎没有帖子不走题离题扯东扯西的!东拉西扯乱七八糟一大堆,把主题的思维引入歧途,使人不知该往哪里说,该说什么好?
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-22 11:05 压缩机的能效比受冷凝温度、蒸发温度的影响,但同样也因制冷(换热)温度的高低范围,运行经济性的关系和 …末端通过蒸发器获得制冷量,末端循环工质温差增大、需要的制冷量不变、导致循环工质流量减少。 循环工质流量的减少,影响蒸发器的换热效果,继而对整个主机造成影响。我是这个意思,不知道能说的通吗?如果说的通,又是如何影响主机系统的?
回复
9楼
天峰飞鹰 发表于 2016-6-22 12:54 末端通过蒸发器获得制冷量,末端循环工质温差增大、需要的制冷量不变、导致循环工质流量减少。 循环工质 …冷冻水是单独的循环系统,它作为冷媒(载冷剂)循环在水系统中;制冷剂作为制冷工质循环在制冷系统中,运行时水中的热量传递给制冷剂,制冷剂中的冷量传递给水,制冷剂在制冷系统中循环,冷冻水在水系统中通过水泵循环,两者的压力和流量是互不干涉的。换热时制冷剂在蒸发器里产生沸腾形成蒸汽循环,压缩机的循环量(排气量)换算成制冷量,也就是制取水中的热量形成(获得)的制冷量,与水系统的流量不搭界。制冷循环不影响水循环系统的流量和压力,水系统的流量和压力也不影响制冷剂循环的流量和压力,只是水的温度(热量)会影响制冷剂的压力和节流量及制冷效果。两者的关系及概念要搞清楚。
回复
10楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-22 13:37 冷冻水是单独的循环系统,它作为冷媒(载冷剂)循环在水系统中;制冷剂作为制冷工质循环在制冷系统中,运 …水的温度影响制冷剂的压力和节流量及制冷效果,温差变大时对系统能效比的影响应该是不确定的吧?
回复
11楼
又学到东西了,谢谢发帖的与回帖的!
回复