老师:制冷供回水温度一般为7/12℃,加大或者减小温差有影响吗?麻烦从末端、主机分别分析讲解一下
老师:制冷供回水温度一般为7/12℃,加大或者减小温差有影响吗?麻烦从末端、主机分别分析讲解一下
12楼
天峰飞鹰 发表于 2016-6-22 15:47 水的温度影响制冷剂的压力和节流量及制冷效果,温差变大时对系统能效比的影响应该是不确定的吧?谢谢 不吝赐教 我自己再好好看一下 不懂的再向您请教
回复
13楼
加大或者减小温差有影响
所谓的温差:一是指进出水温差,二是指蒸发温度与出水温差。
1: 正在运行的冷水机,加大或减小进出水温差,意味着热负荷量增大或减小,
制冷系统的制冷能力会有自动调整的,能力的变化就不多说了
2:蒸发温度与出水温差加大,蒸发温度不变,出水温度提高,换热量是减小的,能效就不说了。
出水温度不变,蒸发温度降低,系统制冷能力减小,能效就不多说了
回复
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-23 07:59 编辑 联通动力 发表于 2016-6-23 07:19 加大或者减小温差有影响所谓的温差:一是指进出水温差,二是指蒸发温度与出水温差。又要偏题浑搅了,楼主在主题里已经很明确说是供回水温度差,你说这是什么概念?不要自作聪明凭想象乱扯了,这样会骗人误导的!你既然急于想显示自己,说话做事就要更加稳妥!否则不但没人理会你,而且会适得其反!遭人唾弃!昨晚可能是作了糊梦,一觉醒来说胡话,冒出了一个“二是指蒸发温度与出水温差”,又想借题“发挥”一下。“能力的变化就不多说了”,“能效就不多说了”,既然都不说了,还胡搅什么?无赖也不要耍到这方面来!