一新建的33米的高层办公楼,地下只有一层,一部分是设备用房,一部分用来停车,地下一层层高3.60m,室内外高差1.050米,地下水位埋深20米,请问地下室外墙有没有必要做成混凝土的?
一新建的33米的高层办公楼,地下只有一层,一部分是设备用房,一部分用来停车,地下一层层高3.60m,室内外高差1.050米,地下水位埋深20米,请问地下室外墙有没有必要做成混凝土的?
2楼
有必要啊,地下不做混凝土用砖?哪还有土侧压力啊,你觉得能够吗?不行手算一下,用砖肯定不行了。
回复
3楼
不做的话会渗水
回复
4楼
牵扯到挡土的现在都做混凝土的。防水有保障。
另外,地下一层层高3.6m,室内外高差是1.050m,是室内比室外高1.05m吗?
那你这个高层的基础埋置深度不够,
回复
5楼
ruguoni 发表于 2016-6-20 13:31 牵扯到挡土的现在都做混凝土的。防水有保障。另外,地下一层层高3.6m,室内外高差是1.050m,是室内比室外 …地下室埋在地面以下的有2.55米,基础埋置深度在地面以下4.20米,持力层就在这,地面以下4.20米该够了吧
回复
6楼
哇啦圭 发表于 2016-6-20 12:39 有必要啊,地下不做混凝土用砖?哪还有土侧压力啊,你觉得能够吗?不行手算一下,用砖肯定不行了。恩 谢谢
回复
7楼
liuconstruct 发表于 2016-6-20 12:59 不做的话会渗水好的 那就做上去吧
回复
8楼
高差2.55,做混凝土吧,刚度也能增加
回复
9楼
必须做,其他材料的当土不好
回复