配电箱总进线线径选择、空开选择问题
yifan571
yifan571 Lv.2
2016年06月20日 11:02:33
只看楼主

配电箱三相进线,箱内都是单相用电设备,N线的线径怎么确定?N线电流是相线的三倍吗?N线线径是否要比相线大?空开是依据N线的电流确定吗?

配电箱三相进线,箱内都是单相用电设备,N线的线径怎么确定?N线电流是相线的三倍吗?N线线径是否要比相线大?空开是依据N线的电流确定吗?
免费打赏
a396673967
2016年06月20日 11:22:52
2楼
三相不平衡的时候才这么做
回复
大同00
2016年06月20日 11:29:22
3楼
无谐波且三相平衡的情况下N线电流为零。最好还是找本书看看。